Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 augusti 2018, 07:03:21 »Kolla i meny 13.
Håll inne kanal i ca 7 sek och bläddra sen vidare så du ser typ detta:
DriftP 1
HP/MS 1 LP 1
Är det en 0:a på nån så är det denna som är felet.
DriftP = driftpressostaten, styr varmvattenladdning
HP/MS = Högtryckspressostst eller motorskydd, det är samma signal på båda
LP = Lågtryckspressostaten
Håll inne kanal i ca 7 sek och bläddra sen vidare så du ser typ detta:
DriftP 1
HP/MS 1 LP 1
Är det en 0:a på nån så är det denna som är felet.
DriftP = driftpressostaten, styr varmvattenladdning
HP/MS = Högtryckspressostst eller motorskydd, det är samma signal på båda