0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har du någon elpatron installerat ?
Elpatronen brukar sitta i tanken. Kan vara så att vp bara orkar själv till 0 gradit och behöver hjälp av elpatron när det blir kallare. Finns det ingen allternativt att den är avslagen så kan du få detta problem. Ta bild på tanken. Har du någon display på styrsystemet på vp så du kan kolla temperaturer och ställa in värmekurvor ?
Den grå "aluminiumburken" man ser längst ner på första bilden är elpatronen. Men vad den styrs av vet jag inte. I dessa brukar finnas ett överhettningsskydd man kan få återställa om den gått för varm.
Shunten står fullt öppen så den ger maxtemp från tanken. Men frågan är hur varm tanken är. Den burken som sitter jämte är den du justerar temperaturen i kåken med utomhus kurvor. Men eftersom shuntande står fullt öppen så är det inte det som är problemet. Finns det ingen mer styrning som sköter varmepump och event elpatronen. Om du följer sladden till elpatronen vart går den då ?Lite suddig bild på elpatronen men står det 6 eller 9 kw
Finns det en innedel, sk värmeväxlare som utedelen är kopplad till ?
I bland finns det en vred på elpatronen som man ställer in temperaturen på men jag kan inte se nån från bilderna. Går vp överhuvudtaget ? Det hör du om fläktarna går utomhus för 6 kW klarar inte värma kåken utan att vp är i gång
Är det inte denna: http://www.bilddump.se/bilder/20130119124559-85.229.110.69.JPGVart hittar man den annars ifall man har den dvs?
På första bilden så har de massa vred och det lyser en orange lampa det betyder att elpatronerna går. Går det få en bild som visar inställningarna där
Vp = värme pump
När du flöde elpatronen från framsidan så gick kablarna in en annan elpatron där har du rattar som man ställer temperaturer på en fråga har du inte svarat på är om utedelen går det hör du om den brummar och fläktarna går utomhus
Det var på denna jag var nyfiken vad vreden står på http://www.bilddump.se/bilder/20130119130640-85.229.110.69.JPG
Här ser du en komplett anläggning.http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/lg/lg-therma-v-9kw-1-fas-230vDen vita lådan.....skall sitta inomhus.Har du en dylik?
De vredet som står på noll slå på det till 1 så sätter du i gång elpatronen. Då skall den orangea lampan tändas när elpatronen jobbar.
Den skall vara på 1 om patronen skall vara i gång. Är du säker på att den har lyst innan ? Normalt brukar man stänga av den om den står på 0 tänds den när du vrider till 1 ?
Nu är patronen i gång så nu borde du få upp tempen i huset. Om man ställer tempen för högt så kan vp stanna. Låt den gå och kolla i kväll så att vp fortfarande är i gång. Man kan öka den men utan att veta vad vp är inställd på för temperaturer så rör den inte. Det hade varåt kanon om du hittade nån panel som styr vp borde sitta nånstans. Kolla bruksanvisningen om det står i den hur man justerar vp så kanske det finns någon bild så du kan hitta lådan så man vet hur man justerar värmepumpen. Har du vanliga radiatorer så borde du känna på dom om tempen går upp. Är det golvärme kan det ta lång tid innan huset blir varmare. När du har temperaturer över 0 tex vår sommar och höst hade jag stängt av elpatronen för att förhindra att de går i onödanDu får skriva om det märkt nån skillnad i kväll
Tusen tack för all hjälp! Känns så fantastiskt att man inom ett par timmar lär sig så mycket och får så mycket hjälp. Får gräva fram dokumenten. Det står dock att LG pumpen enbart räcker till 180 kvm. Kan det ha någonting med saken att göra? Jag återkommer hur som ikväll med svar.
Lite osäkerhet om Favoritens kunskap. Det kan bli genant att fråga om saker som kan tyckas självklara, men jag frågar ändå och hoppas du inte tror att jag tror att du är dum i huvudet.Men du är medveten om att det kommer kosta en rejäl extraslant att ha patronen igång?Det finns inte mycket att välja på kanske, men har du utrymmen där du inte behöver värme så kan det vara bra att sänka den där. Som ett garage exempelvis.
man kan aldrig säga att en vp räcker till ett visst antal kvadrat de är så olika hus, gammalt 30 tals hus med dålig isolering kontra ett nybygge. Det känns som att den är lite förliten. Men för att veta behöver man veta mer o huset,tidigare förbrukningar fönster mm. Vart i landet du borSom det tidigare inlägget så kommer de dra mer el men fryser ni och vill ha högre temp så är det så det funkar. Men som jag skrev innan stäng av den om den inte behövs. Jag hade haft på den om ni åker bort på vintern för skulle det bli fel på vp så kan kåken frysa sönder om ni är borta och elpatronerna inte går in
Jag trodde det var ny anläggning i befintligt hus. sorry
säkert, men det finns nog många som gillar att få kunna ge råd och följa detta även över nätet Vad har du för elleverantör, de flesta jag sett har någon form av "mina sidor" som man kan få upp stapeldiagram över elförbrukningen ett par år tillbaka. där kan du kanske se lite grann. Risken är att du nu bara kommer klara dig lite lite billigare med elpatronen i drift. I princip fungerar din nya anläggning likadant som den gamla när det är kallt.
Bor du i Malmö så är väl det inte många dar om året som det är kallt så du får nog bra besparing ändå. Men läs igenom bruksanvisningarna så kan vi nog hjälpa dig trimma in det ännu bättre.Den vp du har är inte vanlig så det är svårt att hjälpa till hade du haft en Nibe eller nån annan vanlig pump så hade kunnandet vart bättre.
Den kommer gå av och på hela tiden vp står för största delen och elpatronen hjälper till. Hur kallt har du ute
Hur är varmvattnet nu
Försök gå in och kolla vilken temp vp jobbar mot start och stopp temperaturer
Den verkar vara 55 grader men jag har ingen aning hur lg styr sina vp. Skal googla lite
är mest nyfiken vilken temp den går på misstänker att det är 55 °C. hittar ingen vettig bruksanvisning.Har det blivit varmare i huset sen elpatronerna gick på?
Din värmepump ger ca 5 kw värmeenergi just nu.Dessutom har innedelen med värmeväxlare 2 x2 kw elpatron.Eftersom din installatör har gått i konkurs, så behöver du en rörmokare som tittar över hur allt är installerat:Ex:1- Är acktankens cirkpump rättvänd?2- Styrs elpatronen i Nibetanken av värmepumpen, så att elpatronen går igång, när din värmepump med hydrobox inte klarar att värma till önskad innetemperatur?