« skrivet: 02 januari 2020, 17:09:55 »
Vad hände fredagen den 13.?  help Vid 23:21 hoppar GM från – 1465 till 20 samtidigt som
VPń  ska börja värma VV. Kompressorn fortsätter och stannar sen efter VV-körning,
GM oförändrat på 20. Startar igen efter GM - 1520 och går kontinuerligt till den
22.12. 05:20, då händer det en gång till, dock inte i närheten av VV-körningen.

Kan det vara glappkontakt på en anslutning eller ett kretskort ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2020, 17:54:16 »
Får väl komma med ett svar själv, när ingen annan kommenterar trots 7 nedladdningar ;)

Man ska kanske inte vara så petig?  :::_)

Kollade lite statistik och har på dessa 2 år och 2mån.  bara haft 2 mån. nonstop drift.
Jan. 2019 och Nov. 2019 (om man räknar bort de 2 starter med egen avstängning)

Kollade samtliga loggar från Feb. 2019, (det hade jag inte gjort tidigare)
8 starter då och tendensen var ganska lika, GM från – ca 20 till några + före stopp
och kompressorn var redan nere på 19,9 – 20 HZ, ute temp. Ca 7 – 8° C , det fanns
väl inget värmebehov.

Skillnaden fredagen den 13. är att hoppet från GM  - 146,5 till 20 är så stort och
kompressorn gick med ca  27 HZ före VV-körningn och det var ju bara ca 1° utetemp.
Men den har ju gått utan stopp sen dess, snart 14 dagar igen. :)

(totalt 2535 Starter och 13395 h Drifttid sen 25.10.2017)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2020, 18:03:12 »
Alla skrocktroende är helt säkra på att fredagar är otursdagar. Att sen fredagen infaller på den 13:e är extremt dåligt omen! Så håll ögonen på almanackan ....
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2020, 10:40:39 »
Min och andras 1x55 verkar ha problem med lite slumpmässigt tokiga givarvärden om man läser gamla trådar. När det kommer ett sådant tokigt värde under en sekund några gånger om året brukar pumpen stanna en stund innan den drar igång igen. Jag har slutat bry mig om det nu.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2020, 20:20:18 »
det är inte bara den vanliga max diff framledning som spökat?

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2020, 09:53:15 »
det är inte bara den vanliga max diff framledning som spökat?

Ett förtydligande tack. 
Kom ihåg att jag inte är i branschen och inte varit med på forumet så länge.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2020, 14:12:06 »
Ja om framledningen skenar 10 grader över beräknad framledning, så nollas gradminuterna, men så var inte fallet här.
Vad jag kan se har aldrig gradminutrarna varit på några -1465, utan kring -200.
« Senast ändrad: 06 januari 2020, 14:14:33 av DonPablo »

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2020, 16:48:45 »
Tack, det med ”10 grader över beräknad framledning, så nollas gradminuterna”
visste jag inte. Får  .,;-

(När jag har skrivit GM  – 1465 så är det ju vad som står i loggen,
med Divisors 10  är det ju – 146,5 och 20 = 2,0.   Det kanske är lite förvillande,
vad bör man använda ? Loggens siffror eller efter delningen med 10  ??)
I VPńs meny står ju inte tiondelarna, efter komma.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2020, 17:33:05 »
du ska dela efter divisor, så 146,5 stämmer nog bra

Utloggad Uffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2020, 19:01:32 »
Vad hände fredagen den 13.?  help Vid 23:21 hoppar GM från – 1465 till 20 samtidigt som
VPń  ska börja värma VV. Kompressorn fortsätter och stannar sen efter VV-körning,
GM oförändrat på 20. Startar igen efter GM - 1520 och går kontinuerligt till den
22.12. 05:20, då händer det en gång till, dock inte i närheten av VV-körningen.

Kan det vara glappkontakt på en anslutning eller ett kretskort ?
Jag tror att det är den periodiska höjningen av VV som spökar.(legionellakörningen). Kompressorn klarar inte att få upp temperaturen på egen hand utan kickar in eltillsatsen. Efter en stund blir framledningen så varm att kompressorn slår av och kör enbart på elttillstas för att få upp tempen de sista graderna. Så beter sig i alla fall min VP.
Det andra stoppet ser lite märkligare ut men verkar också vara kopplat till en VV-körning.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2020, 22:36:37 »
Jag tror att det är den periodiska höjningen av VV som spökar.(legionellakörningen). .....

Tack för visad intresse, men dina slutsatser tror jag inte på.  nono
(Du har nog inte tittat i loggarna, bara vad jag hade skrivit på de 4 raderna)

Legionellakörningen gjordes den 11.12. bara två dagar före. Den börjar alltid
00:00 och håller på i ca 44 till 46 minuter, se denna logfil  nere (19121001.txt)
Den klarar alltid höjningen på BT6 till 55° utan tillsats och utan larm, Hetgas 101,1°

Den 13.12 körde den väl bara vanligt VV-värmning oavsett GM,
hoppet från – 146,5 till 2,0 hade ju redan skett och den var beredd att stanna
pga GM på 2,0. ingen tillsats, inget larm och hetgas var bara 84,7 som högst.

Den 22.12 05:20 var inte i närheten av VV-körning, BT6 var fortfarande 45,4°
(den hade värmt vatten tidigare 01:26 ), så hoppet från GM – 153,8 till 2,1
hade inte med VV att göra. Inte förän 08:44 var BT6 nere på 43° för start VV.
  "Sorry"   Att jag måste komma med så många motargument.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vad hände fredagen den 13. ??
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2020, 08:22:57 »
Tack, det med ”10 grader över beräknad framledning, så nollas gradminuterna”
visste jag inte. Får  .,;-

(När jag har skrivit GM  – 1465 så är det ju vad som står i loggen,
med Divisors 10  är det ju – 146,5 och 20 = 2,0.   Det kanske är lite förvillande,
vad bör man använda ? Loggens siffror eller efter delningen med 10  ??)
I VPńs meny står ju inte tiondelarna, efter komma.
10 grader över är defalult värde men det går att ändra till valfritt värde. När framledningen går över inställt värde hamnar gm på 0 om jag inte minns fel hamnade din vp på gm 20.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 713
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!