Jag tror att det är den periodiska höjningen av VV som spökar.(legionellakörningen). .....
Tack för visad intresse, men dina slutsatser tror jag inte på.
(Du har nog inte tittat i loggarna, bara vad jag hade skrivit på de 4 raderna)
Legionellakörningen gjordes den 11.12. bara två dagar före. Den börjar alltid
00:00 och håller på i ca 44 till 46 minuter, se denna logfil nere (19121001.txt)
Den klarar alltid höjningen på BT6 till 55° utan tillsats och utan larm, Hetgas 101,1°
Den 13.12 körde den väl bara vanligt VV-värmning oavsett GM,
hoppet från – 146,5 till 2,0 hade ju redan skett och den var beredd att stanna
pga GM på 2,0. ingen tillsats, inget larm och hetgas var bara 84,7 som högst.
Den 22.12 05:20 var inte i närheten av VV-körning, BT6 var fortfarande 45,4°
(den hade värmt vatten tidigare 01:26 ), så hoppet från GM – 153,8 till 2,1
hade inte med VV att göra. Inte förän 08:44 var BT6 nere på 43° för start VV.
Att jag måste komma med så många motargument.