Jag har en trasig Sfinx som gått mot plattvärmeväxlare och 500l vattentank. Tänkte byta den mot en Monoblock istället. För minimal ombyggnad exakt precis NU skulle jag gärna ha kvar uppsättning som är nu, dvs:
* Innegivare -> shunt som styr gvF
* Styra mot börvärde temp-givare nedre del av tank

Senare vill jag nog bygga om så den kör flytande mot golvvärme och kranar om för varmvatten övre delen av tanken men det hinns inte riktigt nu, behöver få igång lite värme och kan ta lite sämre verkningsgrad över en vinter.

Så, frågan är helt enkelt om man kan köra monoblocken med fast kondensering och tempgivare i tank? Alternativt om jag köper den med styrskåp kan jag köra flytande på nedre delen av fast på högre mot att den värmer 'hela' tanken när den vill göra varmvatten i övre delen? Dvs; jag skjuter alltid in varmvattnet i nedre inloppet.

Se bifogad skiss för hur det är inkopplad idag.

Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monoblock - fast kondensering?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2019, 07:52:19 »
Hallååååå forumet?  Sc:,h
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Monoblock - fast kondensering?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2019, 19:40:09 »
Hej,

Monoblocken kan du styra med fast eller flytande kondensering mot din tank.
Alternativt med kontrollpanelen som rumsgivare som då startar monoblocken mot tank i fast eller flytande kondensering.
Vill du styra mot termostat (ej givare) mot tank så kan du göra det med kontrollskåpet som finns som tillbehör.

Mvh
D

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monoblock - fast kondensering?
« Svar #3 skrivet: 16 december 2019, 20:44:09 »
Hej,

Monoblocken kan du styra med fast eller flytande kondensering mot din tank.
Alternativt med kontrollpanelen som rumsgivare som då startar monoblocken mot tank i fast eller flytande kondensering.
Vill du styra mot termostat (ej givare) mot tank så kan du göra det med kontrollskåpet som finns som tillbehör.

Mvh
D

Tackar! Beställde en sån där Monoblock idag inklusive styrskåp får vi se vilken mängd ombyggnad jag orkar göra, kanske bara börjar med fast kondensering mot tanka precis som allt sitter idag.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monoblock - fast kondensering?
« Svar #4 skrivet: 29 december 2019, 18:46:58 »
Är jag blind eller går det inte att ställa hysteres när man väljer fast framledning? Skulle vilja att den startade vid typ ~32 grader och drog upp till 40 för att få långa vackra gångtider men jag lyckas bara ställa börvärde?

Eller är tanken att man ska använda 9-04 för detta? Dvs, max hysteres är 4 grader?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Monoblock - fast kondensering?
« Svar #5 skrivet: 30 december 2019, 06:19:02 »
Hysteres är tillämplingsbart på on/off maskiner så att antal starter reduceras. På en inverter finns inte detta problem utan maskinen frekvensstyr kompressorn istället.

Mvh
D

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Daikin Monoblock - fast kondensering?
« Svar #6 skrivet: 30 december 2019, 10:00:00 »
Hysteres är tillämplingsbart på on/off maskiner så att antal starter reduceras. På en inverter finns inte detta problem utan maskinen frekvensstyr kompressorn istället.

Försökte köra flytande framledning på kurva/ute-temp och landar på runt 100 startar/dag så det funkar inte bara utmärkt i mitt system. Kör dock LVVP'n mot en VVX och får en liten tempspik precis när den startar som gör att den verkar slå ifrån direkt för att börtemp är uppnådd. Så en period med start/stopp deluxe innan den landar in i en bra period av frekvensstyrd behovsanpassad framledning, tills den börjar om med start/stopp deluxe. får labba mer med 9-04 kanske.

Det verkar som när den startar upp eller börjar göra värme efter avfrostning kör den full fräs en stund innan den går ner i effekt? Jag tror jag har för litet värmebehov (även med nedre delen av acktank som arbetstank) för att 'dämpa' den spiken när vi har 0-5 plusgrader ute.

Nu har jag dock, med fast framledning och rumsstyrd shunt, haft bra sänkt frekvensstyrd gång sen igårkväll, då får pumpen dock producera klart varmare vatten (fast framledning bör ~40 istf för 27-28 som jag låg på vid runt 0 ute). Använder även hela ack-tanken som arbetstank, dumpar in varmvattnet i toppen (och till golvet direkt om det vill ha värme) så det är ju 500L som används där nu.

Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!