Författare Ämne: Larm vid avfrostning (Split)  (läst 3360 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad covet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
Larm vid avfrostning (Split)
« skrivet: 07 januari 2016, 16:29:36 »
Hej!

Min Split har varit avstängd i drygt ett år och när jag skulle starta den igen uppstod det problem:

Den går igång so den skall, producerar värme och vv. Problemet uppstår när den frostar av: larm om Låg KF uppstår efter avfrostning, men försvinner. Efter några avfrostningar går larm 5 Låg KF och blockerar utomhusdelen och enbart tillsats används. På utomhsdelen syns att den stängst av under avfrostning.

Någon som vet vad detta beror på? Har prövat starta om flera ggr men bara samma resultat. Kan det vara någon del i utomhusdelen som kärvar pga långt driftuppehåll (ca 15 månader).

Tacksam för svar!

//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm vid avfrostning (Split)
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 22:30:44 »
Funkar avfrostningen?
I så fall kan det vara en tempgivare som inte visar rätt temperatur, KF är samma som BT12 enligt manualen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad covet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Larm vid avfrostning (Split)
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 09:29:03 »
Ja, den verkar fungera förutom att det blir lite is kvar längst ner (som om den "tror" att avfrostningen är klar lite för tidigt)

Larm 5 uppkommer just under avfrostningen. Skall kolla vad manualen säger om BT12

//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm vid avfrostning (Split)
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 09:43:20 »
Det är värmebärare fram efter kondensorn, kan jämföras med framlednigstemperaturen.
Framledningen är normalt strax under BT12 när kompressorn går och den värmer huset om den visar rätt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Larm vid avfrostning (Split)
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2016, 16:14:09 »
GÃ¥r allt annat som det skall?
Cirkpump gasar på och kompressorn går upp i varv?
Du har inte råkat ändra inställningen för lägsta vbtemp för avfrostningen?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad covet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Larm vid avfrostning (Split)
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2016, 11:24:27 »
Yes, förutom detta tuffar allt på precis som det skall.

Jag får ta en titt på hur det ser ut i inställningarna. Kan du på rak arm säga vart jag kollar inst för lägsta vbtemp? VP har stått urkopplad i ca 15 månader, kan det vara så att inställningarna helt har fabrikåterställts?

//J
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 414
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!