Nedanstående beskrivning hämtad från nibeuplink.com:

Den senaste mjukvaruversionen som finns tillgänglig för anläggningen är 3204R2, som släpptes 2012-11-07. Ladda ned den och följ instruktionerna nedan för att uppdatera anläggningen.

Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000 måste du först installera UPGRADE_v3000.nibe innan du kan installera en ny programvara. Ladda då hem båda versionerna och spara på ett USB-minne. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med versionsnummer 3000 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000.nibe. Välj därefter "starta uppdatering". När UPGRADE_v3000.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran du sparade ner på USB-minnet.

F750 Cu
Ladda ned: UPGRADE_v3000.nibe (1,3 MB, MD5: 60c53eb7cda6ef39b66266b113844d37)
Ladda ned: 06606011046013_v3204R2.nibe (1,4 MB, MD5: dd037a7f4a4810e44ab6854dbc3afb18)



Kanske nåt som kan få ned avfrostningstiderna på kompressorn med, eller så får man en brödrost, vi får se hur uppdateringen i kväll går.
Inga releasenotes som vanligt, lite synd.
« Senast ändrad: 08 november 2012, 15:23:06 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 11:04:24 »
Uppdaterade i går kväll, det gick bra.
Jag har ju inte supergranskat pumpen tidigare, men en gissning och känsla är att trots att utetempen i gÃ¥r kväll lÃ¥g pÃ¥ -1 och i morse pÃ¥ -6 sÃ¥ sÃ¥g jag aldrig att pumpen behövde köra med tillskottsvärme frÃ¥n elpatron vilket jag tidigare sett även när det varit ett par plusgrader ute, det verkade även som att cirkulationspumpens fart justerades lite mer dynamiskt, stod  pÃ¥ 57% i morse, tidigare när jag kikat vill jag minnas att det stÃ¥tt pÃ¥ 100%.
Vi får se när fler uppdaterat om det märks några förbättringar.
I morse så hade jag en 45min avfrostning, men det är väl kanske något som måste finnas.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Bogdan

  • Gäst
Bogdan
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 12:21:24 »
Vilken version gick du ifrån?

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #3 skrivet: 09 november 2012, 13:17:30 »
jag försökte uppgradera från 26xx nåt men det fungerade inte så jag fick backa tilll en tidigare (genom att slå av och sedan slå på värmepumpen medans man höll OK knappen intryckt) och om jag minns rätt så blev det då version 12xx nåt, och då gick det bra att uppdatera till 3204.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Bogdan

  • Gäst
Bogdan
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #4 skrivet: 10 november 2012, 10:04:49 »
Ok, tack..

Har du sett någon förbättring mot gamla fw?

Utloggad Valleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Solceller...
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #5 skrivet: 12 november 2012, 21:39:22 »
Dom långa avfrostningarna är tyvärr kvar!

 :(
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day

1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10

Utloggad thundergud

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #6 skrivet: 13 november 2012, 02:31:13 »
Hej hade problem förra vintern med långa avfrostningstider på min Nibe 750,
detta löste sig när jag aktiverade fläktsynk sÃ¥ att ventfläkten gÃ¥r pÃ¥ samma procent  under avfrostning (när kompressor stÃ¥r still) som under "normaldrift".
Nu ligger avfrostningtiderna på ca10-12 min.
Om man även har problem med att pumpen avfrostar ofta kam man evt prova att  öka nÃ¥got pÃ¥ hastighet pÃ¥ vent fläkt (egen erfarenhet frÃ¥n förra vintern). :)

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #7 skrivet: 13 november 2012, 11:36:42 »
Thundergud, jag hittade denna tråd där nån avråder från fläktsynk, vad är standardläget om man aktiverar den, om jag fattar rätt så har du då ställt in ett högre fläktvärde (samma som norm drift)?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42838.msg451474#msg451474
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #8 skrivet: 13 november 2012, 12:56:39 »
Det fläktsynk gör är att aktivera fläkthastighet 2 när kompressorn stÃ¥r stilla. Vill man inte dra in sÃ¥ mycket kalluft när kompressorn avfrostar o inte gör värme sÃ¥ fÃ¥r man ställa den pÃ¥ lägre än normal hastighet, men dÃ¥ blir avfrostningstiden ev längre dÃ¥ mindre frÃ¥nluft  fÃ¥r avfrostar pumpen.

Ställer man fläkthastighet 2 på högre än normalt så går avfrostningarna fortare men vissa avfrostningar tar ändå runt 45min av nån konstig anledning, och då drar det in rätt mycket kalluft under tiden.

Själv kör jag på normal fläkthastighet 80% och inge fläktsynk. Tycker det fungerar rätt bra. Dom flesta avfrostningar går hyfsat snabbt men vissa tar runt 45min. Dock har jag en ca 200kvm stor villa så det blir inte märkbart kallare fast avfrostningen tar lång tid. Dock blir det nog en viss skillnad när det blir -30 ute =)

Utloggad empame

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #9 skrivet: 13 november 2012, 14:54:23 »
Går inte tillsatsen in och värmer under längre avfrostningstider?
1,5plan, 190kvm med 300 i golv, 500 i vägg och 500 i tak. Värmer upp det med en Nibe F750

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #10 skrivet: 14 november 2012, 14:51:22 »
Jo precis, elpatronen går in, men det är det man vill undvika, och ju mer tid som kompressorn går (kortare avfrostningar), ju mindre eltillskott utifrån behövs.
Jag har loggat ett par dagar nu, ska vid tillfälle försöka ta ur den o kika på, nån som har tips om hur det går till lättast, öppnar man loggfilen i excel eller vilket sätt är bäst?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #11 skrivet: 14 november 2012, 15:48:09 »
Går verkligen elpatronen in under avfrostning?? Jag har inte sett att den gjort det, däremot efter avfrostningen för att komma ikapp GM. Dock kanske det blir skillnad när det blir kallare ute.


Fick ett svar från Nibe vad den nya uppdateringen innebär, dock inte ett så tydligt svar kanske...

"Programuppdateringen är bland annat förbättringar i text, lättare att komma åt vissa menyer, utseende, loggningar mm."

Fick oxå ett svar på min frågom om det är nån ändring kring 45-50min avfrostningarna:

"45-50min avfrostningarna sker eftersom avluft/förångningstemperaturen från pumpen kan bli väldigt kallt. Den behöver därför avfrosta is/kyla för att pumpen ska fungera så bra som möjligt. Tiden på avfrostningen beror sen helt på hur kall avluften ut är tillsammans med utetemperatur, innetemperatur, hur ofta filter och don behöver rengöras mm. Filter rekomenderas att rengöras var tredje månad om inte pumpen säger ifrån tidigare.

Lycka till!"

Vi får nog leva med våra långa avfrostningar antar jag, och jag gör rent mitt filter typ en gång i veckan och då gör det rätt stor skillnad på flödet. Undrar hur det skulle se ut om jag väntade 3mån....



Edit: Har nu uppdaterat programvaran till den senaste, inga synbara skillnader i menyerna vad jag kan se. Får väl se om pumpen uppför sig nå annorlunda med tiden.
« Senast ändrad: 14 november 2012, 16:05:08 av Rixmupp »

Utloggad Rixmupp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #12 skrivet: 15 november 2012, 07:06:40 »
Jag kör med inomhusenhet RMU40, och sen jag uppdaterade programvaran igår eftermidddag har pumpen larmat 2ggr för att den tappat kontakt med inomhusenheten. Det är bara att återställa sen startar allt upp igen.

Ska ringa NIBE under dagen och höra vad dom säger men jag antar att jag får gå tillbaka till föregående version så länge...

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #13 skrivet: 26 november 2012, 16:49:45 »
Rixmupp: Fick du någon lösning på ditt problem?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Ny mjukvaruversion till Nibe F750 släppt - ver 3204R2
« Svar #14 skrivet: 26 november 2012, 17:33:57 »
Jag har upptäckt en sak, vet iofs inte hur det var i tidigare versioner, men när pumpen avfrostar så verkar cirkulationspumpen stanna av, har det varit så tidigare?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!