Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Lång tid att värma varmvatten??
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Lång tid att värma varmvatten?? (läst 9431 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Ingvar42
Lång tid att värma varmvatten??
«
skrivet:
28 juni 2011, 14:42:28 »
Citera
Hej.
Jag har en Fighter 2010-8 dockad till VVM 240. Är det nån som har en uppfattning hur lång tid det behöver ta för att värma varmvattnet 5 ºC (från 45 ºC till 50 ºC) Ingen annan uppvärmning än till varmvattnet?
Ingvar Persson
Loggat
cheetah1
Knappast någon
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 910
Karma +0/-1
Kön:
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #1 skrivet:
28 juni 2011, 16:25:09 »
Citera
10 minuter och 27 sekunder förutsatt att man inte har några förluster och effekten är exakt 8 kW.
Loggat
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Ingvar42
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #2 skrivet:
29 juni 2011, 09:51:32 »
Citera
Hej
Tack för ett snabbt svar! Min VP tar över 1 timme + att den stannar under den timmen och visar bara VP-symbolen i displayen (inte A eller B). Något känns fel!!!
Ingvar Persson
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #3 skrivet:
29 juni 2011, 09:52:40 »
Citera
Skriv ner alla temperaturer när den har gått en liten stund. Plus lite inställningar...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Ingvar42
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #4 skrivet:
30 juni 2011, 14:54:23 »
Citera
Hej
Inställningen är "Sommar" producerar varmvatten bara med VPn, går på steg A
1.1 10 min
1.2 5 min
1.3 45 ºC
1.4 50 ºC
5.12 42,8 ºC
5.14 38,8 ºC
5.15 4,0 ºC
Är det fler temperaturer som är intressanta?
Ingvar Persson
Loggat
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Ingvar42
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #5 skrivet:
20 augusti 2011, 11:37:51 »
Citera
Hej igen !
Nu har jag kollat antalet timmar per dygn som värmepumpen är igång. Den går 6 timmar per dygn för att bara värma varmvatten, till 2 pensionärer!! Det känns inte riktigt rätt?Eller?
Någon som har en kommentar till den långa gångtiden?
MVH Ingvar Persson
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #6 skrivet:
20 augusti 2011, 12:19:25 »
Citera
Det låter som att nåt är galet. Min VP går i snitt 45 minuter per dygn för en familj med 2 vuxna och tre barn...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #7 skrivet:
20 augusti 2011, 12:37:51 »
Citera
Jag misstänker att det sitter en växelventil som växlar mellan tappvarmvattenvärmning och radiatorvärme.
Om den läcker ut mot radiatorerna så kommer ett delflöde att gå ut till radiatorerna, och det tar lång tid att få upp tempen i beredaren.
Dessutom blir det varmt inne, och du får många driftstimmar/dygn.
Kolla om utgående ledning till radiatorer eller golvvärme blir varm när den värmer tappvarmvatten.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Ingvar42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Ingvar42
SV: Lång tid att värma varmvatten??
«
Svar #8 skrivet:
22 augusti 2011, 16:09:27 »
Citera
Hej
Tack för snabba svar! Nej, ingen värme ut på radiatorerna!! Under dagen när VPn värmer varmvatten stannar den till, 10 minuter då och då, displayen visar då VP-symbolen men inte A eller B. Tips på någon bra "VP-rep firma" i Helsingborgstrakten?
MVH Ingvar Persson
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Lång tid att värma varmvatten??
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 755
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info