Författare Ämne: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.  (läst 5152 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wikander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« skrivet: 15 januari 2011, 12:54:53 »
Har en IVT 12FR-N som installerades runt juni -08. Jag tycker den har fungerat rikigt bra fram till den här vintern. Nu går den nästan inte alls mellan avfrostningarna. Tidigare har jag inte haft några problem att låta den själv värma nästan hela huset ner till ca -20 grader.

Har undersökt under en period och det ser ut så här med avfrostningarna.

-11 grader
Värmer 21.16-21.28
Värmer 21.42-21.54
Värmer 22.07-22.19

34 grader i utblåset.
28 grader inställt på värmepumpen (bara för att testa, normalt runt 23 grader)


-20 grader (Temperaturen ute ökat till ca -18 till runt kl. 12)

Värmer 10.30-10-32
Värmer 10.53-10.55
Värmer 11.15-11.17
Värmer 11.37-11.39
Värmer 11.59-12.01
Värmer 12.21-12.23
Värmer 12.43-12.46


Kan det vara gasproblem?

Utloggad wikander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 21:37:51 »
Ingen som har ens en liten misstanke vad det kan vara?

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 10:09:31 »
Hej

Försök att göra rent mellan lamellerna i innerdelen, det finns beskrivningar här på forumet hur man gör (om du inte redan gjort det). Det kan göra rejäl skillnad. Det finns styrparametrar i programmet i vissa amskiner som sänker kompressorvarvtalet om innerdelen är igenkletad.

-Ser du hur mycket maskinen drar; har du en enkel stickproppsmätare, typ Clas Ohlson ?

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad wikander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 10:55:45 »
Hej

Försök att göra rent mellan lamellerna i innerdelen, det finns beskrivningar här på forumet hur man gör (om du inte redan gjort det). Det kan göra rejäl skillnad. Det finns styrparametrar i programmet i vissa amskiner som sänker kompressorvarvtalet om innerdelen är igenkletad.

-Ser du hur mycket maskinen drar; har du en enkel stickproppsmätare, typ Clas Ohlson ?

MVH/Gano

Tack för tipset, ska kika på det när jag kommer hem.

Ingen aning om hur mycket den drar, pumpen är kopplad direkt till elcentralen.

Utloggad wikander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 18:36:48 »
Gjorde rent pumpen idag, det var ganska längesedan den rengjordes kan jag ärligt säga. Får se om det har någon effekt.

Testade att köra den på full effekt i ca 30 min (-1 grad) och såg att den ser ut så här. Vad jag har sett på forumet så betyder ränder att det kan vara brist på kylmedium?


Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 18:54:33 »
Gjorde rent pumpen idag, det var ganska längesedan den rengjordes kan jag ärligt säga. Får se om det har någon effekt.

Testade att köra den på full effekt i ca 30 min (-1 grad) och såg att den ser ut så här. Vad jag har sett på forumet så betyder ränder att det kan vara brist på kylmedium?



Hade det varit på dellast så hade jag sagt att det kan vara normalt,men inte om du kör på full effekt.
så jag tror jag törs påstå att du har köldmedie brist.
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 20:19:28 »
Jajjamen Dogge, var inte så blyg och försiktig nu, ett helt solklart skolexempel på gasbrist i den pumpen skulle jag vilja kalla detta! :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad wikander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 20:44:10 »
Tack!

Känns bra att ha en möjlig felkälla, får prata med installatören imorgon.
Borde man kunna se läckage på anslutningar osv eller hur fungerar det? Finns det dyra anledningar till gasbrist eller är det ofta "normalt"?

Vad kan det kosta att fixa?

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 20:46:30 »
Installationsgaranti?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad wikander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 21:21:47 »
Hm, ska jag stänga av pumpen?

Utloggad doggydoggen

  • Signal Tekniker som inte är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar Glass!
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 21:25:17 »
Tack!

Känns bra att ha en möjlig felkälla, får prata med installatören imorgon.
Borde man kunna se läckage på anslutningar osv eller hur fungerar det? Finns det dyra anledningar till gasbrist eller är det ofta "normalt"?

Vad kan det kosta att fixa?

Gratis troligtvis,du har väll garanti?,att fylla på pumpen kostar annars ett par 1000 lappar
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!

Utloggad Kallras

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Min IVT avfrostar hela tiden känns det som.
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2011, 21:35:25 »
Min gjorde likadant, det var då en tunn is-hinna på utedelens baksida (som i praktiken täckte lamellerna eller vad man kallar grejerna på baksida och vänster sida) , hällde på 5-7 liter hetvatten och när isen var borta slutade den att avfrosta.

OBS OBS OBS ! Knacka inte is med knytnäven som jag gjorde till en början bet blev en ful buckla i lamellerna och det är säker inte bra för värmeupptagning....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren