Hej!
Håller på och labbar med kurvor nu, kör med rak kurva...nåja, inte rak men utan pucklar... V21,5 och H 51,2
Ute är det cirka 20,9 minus. Innetemp i vardagsrummet 20,7 grader. Värmepumpen tuffade på till cirka 20,5-.Läge två och tre på pumpen. Returtempen var då cirka 44 grader...
Sedan stängde den av sig...
Går nu på elläge 2, alltså 6wh...
Tempen sjunker fort...
På cirka tio minuter har tempen sjunkit från 44 till cirka 39,5 grader. Minskar en tiondels grad varje 20 sekund...
Varför klipper den inte in båda stegen? Ingen vits med att tempen sjunker...
Nu har åter pumpen startet på läge två och tre... Ska det vara så här?
Hälsn Jan
Pumpen stoppade på hög returtemperatur alternativt att den gick in med steg 2 på elpatron och slog ifrån för det, vilket som nu inträffade först, och då tog elstegen över. Hade inte tempen sjunkit på returen så hade inte kompressorn återstartat och förmodligen hade den stegat in 3kW till efter en stund.
Det är just här som vikten av injusteringen ligger. Du verkar ha injusterat lite!
Ju bättre injusterat desto jämnare returtemperatur från alla radiatorer och då kan man pressa pumpen längre. Har man någon radiatore som skickar tillbaka varmare än de andra så kommer den samlade returtemperaturen att stiga och man kommer få ett frånslag av kompressorn tidigare än nödvändigt.
Sedan kommer man nog till en punkt där returen behöver vara över den temperatur som kompressorn accepterar och då slår den av i alla fall. Men man kan få det att ske vid lägre utetemp om man har en bra injustering.
Klarnade det något?
/Raptor