Hej,
Står här med en totalrasad IVT greenline C6 från 2004 och ett 120 meters-hål. Ber forumet om lite vägledning!

Lite fakta om huset:
Byggt -64 utanför Stockholm
80m2 uppvärmd källare på oisolerad platta, betonghålsten, 10 cm isodrän på utsidan. Nya radiatorer -15
80 m2 boyta med golvvärme 200 mm isolering i väggar, 500 mm på vinden och 170 mm isolering mellanbjälklag.

Har via tidigare elräkningar listat ut att det gått åt omkring 22-25000 kWh per år innan det installerades bergvärme. Då fanns även en öppen spis som inte finns nu. Ca 14-16000kwh efter.
Har via den gamla offerten sett att huset har en toppeffekt på 8,4 kW,
ett aktivt borrhål på 105 meter

Planerar att värma upp ett garage på 32 m2 och en tillbyggnad på 60+60 med modern isolering i platta och på väggar inom 2-4 år

Jag är inne på antingen en Nibe 1245-12 eller 1255 3-12 båda med någon form av arbetstank och ett parallellkopplat 120-meters hål till.

Lite frågor då,
Tänker jag rätt angående dimensionering?
Kan jag förvänta mig liknande livslängd på pumparna?
Bör jag titta på andra tillverkares pumpar?

Tack på förhand / Niklas
Titel: SV: Val av BVP
Skrivet av: Rickard skrivet 02 januari 2017, 08:04:37
Skall du ha arbetstank så kanske en on/off både blir lite billigare och håller längre än en inverter.
Både Nibe, Thermia, IVT och Viessmann har bra grejer.
Invertrar i rätt storlek finns från Nibe, CTC; IVT och Daikin.
Du lär behöva ett borrhål till.

Tycker väl att du verkar resonera vettigt, och arbetstanken är nog bra om du tänkt köpa en stor pump redan nu, och bygga ut först senare.