Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« skrivet: 23 november 2016, 23:21:28 »
Huset började bli kallt. Jag kollade min IVT Greenline HT Plus E. Den betedde sig väldigt konstigt. Den körde nÃ¥gra minuter, stoppade plötsligt men larmade inte, och pÃ¥ displayen stod att kompressorn startar om 600 sekunder. Detta upprepade sig under flera timmar, ibland stod det startar om 900 sekunder.  Den nÃ¥dde inte upp till stopptemp under hela denna tiden. Ngn gÃ¥ng under kvällen mÃ¥ste den har börjat fungera normalt igen eftersom nästa dag var allt som normal igen.

Vad kan detta betyda? Nu tror jag att det kommer hända igen. Vad tror du som kan dessa ting?
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. TvÃ¥ borrhÃ¥l pÃ¥ 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW SkÃ¥ne, Höganäs kommun.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« Svar #1 skrivet: 24 november 2016, 07:48:54 »
När man startar om grejerna så ska det aktiveras en timer som gör att kompressorn inte startar direkt.
Samma om den nyss stoppat.
Min gissning är att det är typ nån elektrolytkondensator på styrkortet som börjar ge upp och triggar denna timer...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad blixtgo

  • Superblixt
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nyfiken amatör
SV: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« Svar #2 skrivet: 25 november 2016, 17:45:15 »
Hej Carl,

Jag har bitit i det sura äpplet och låtit ett serviceföretag byta styrenheten idag. Den gamla ska jag öppna och se hur många elektrolytik kondensatorer det kan finnas.

Undrar var jag kan få veta vad det är för skillnad mellan Rego 637 och Rego 637E.
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. TvÃ¥ borrhÃ¥l pÃ¥ 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW SkÃ¥ne, Höganäs kommun.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« Svar #3 skrivet: 25 november 2016, 23:50:47 »

Undrar var jag kan få veta vad det är för skillnad mellan Rego 637 och Rego 637E.

Gissar på att 637 är för vanliga C varianterna och "E" är för E varianterna med extern beredartank, dvs du bör troligen ha E.

Är inte många burk-elektrolyter i Regon ( 2 st i kraftkortet, ytmonterade vet jag inte hur många där finns), låter som nån oscillator /tidreferens ger upp så CPU´n nollställs och startar om.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 22:34:19 »
IVT HT plus E17 Rego med 637e - håller på att starta upp denna installationen. Noterade detta beteende på pumpen idag när den gjorde varmvatten. Hur löste sig denna? Byte av styrhenhet löste problemet?
NÃ¥gon insikt kring vad som kan vara problemet?

Utloggad Grunf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2019, 08:21:49 »
Jag hade exakt samma problem på min C8.
Pumpen avbröt värmekörning, väntade 10 minuter och började om. Det fanns inget i felloggar.
VV firman återkom inte så jag felsökte själv. Efter mycket felsökning insåg jag att hetgastempen "dök" från typ 70 grader till minusgrader precis innan den avbröt.
Så det vara glapp tempgivare för hetgas som "tappade" kontakten då och då, och fick pumpen att "starta om".
Ny givare för 250:- löste problemet. Den sitter under isoleringen på kopparröret som kommer från kompressorn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!