0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag tycker att du ska montera en arbetstank så kommer du att slippa sådana problem i fortsättningen.
Jag utökar ämnet då jag har precis samma pump som jag kört i 1,5 år utan några som helst problem. I veckan kom till slut rörisen och kopplade på garagets 3 golvvärmeslingor (68kvm via 10m kulvertslang) tillsammans med kylan nu så fick jag också felmeddelandet om att värmebärardeltat var för högt, tänkte att det skulle rikta till sig när garaget var uppvärmt, men jag får fortfarande felmeddelandet.Provade att ändra värmebärarpumpen ett snäpp i morse, kanske måste vänta längre, men felmeddelandena får jag fortfarande, bör jag fler justeringar när man kopplar in en ny krets?
Har du Danfors termostater kolla att de inte stryper, dvs du måste ta av känselkroppen och kolla att strecket i mässingsringen och 0 i den rörliga rf delen står mitt för varandra.
Byt slang på värmebäraren , mellan plattvärmeväxlaren o cirkpumpen. Har luftat elementen flera gånger bytt cirkpump utan resultat.Testat högsta effekt på värmebärarpumpen.Efter byte så skar upp slangen och den var fylld av hårda 2mm tjocka flagor från beläggning på insidan. Larmen försvann efter slangbyte. YESSS