Uppdatering avfrostningsbeteende på min LN35:a.
Husmodersknepet med att slå av o på pumpen (LN35) fungerade i 1 dygn. Efter kört ett antal cykler på 80 min så har den jobbat sig ner till ytterligare en avfrostningscykel som jag inte ens visste fanns på Mitsumaskinerna nämligen 30 min. Tyckte det väl inte räckte med 40 min intervallerna...
. Nu kör den 7-8 minuter avfrostning följt 30 minuter drift, gjort så i nått dygn. Kanske läge skifta plats på inne och utedel då avfrostningarna börjar ta så stor del av drifttiden , fast kråkorna är nöjda...
Såg på finska sidor att några maskiner betedde sig likadant där, 30 min intervaller, även LN 25:or.
Nu är det ganska jämt fördelat värmeeffekt och avfrostningseffekt av vad man knuffar in i maskinen. Utetemp -8, 87 % fuktighet, ganska normala förvinterdagar.
Men när den väl ger värme på innerdelen så är det än så länge imponerande prestanda både på effekten och ljudnivån så man får hoppas det blir ordning på den.
Har även sett att Melcloud registerade ca 4-5 ggr för låg energiförbrukning (hade även de finska maskinerna noterat), den har gjort så sedan installationen. Efter ovanstående manöver hoppade dock Melcloudförbrukningen upp ca 5 ggr till realistiska siffror vilket motsvarar det jag mäter upp själv. Körde även det inbyggda felkodsprogrammet via fjärrkontrollen, inga felkoder hoppade upp på utedelen.
Nu får ÅF fortsätta felsöka om det nu är något fel...