Hej!
Jag har gamla gjutjärnselement av olika utseende och storlek i hela huset.
Breda, smala, höga, låga...
Hur tar jag reda på volymen i systemet, finns det några tumregler för hur mycket en sektion innehåller beroende på längd och tjocklek?
Tacksam för tips!
//Lars
-
12 liter / kvadratmeter radiatoryta kan man använda som ca. beräkning, brukar hamna ganska nära verkligheten.
-
Tack Cougar!
Hittade en väldigt bra pdf på detta från Lenhovda Elementfabrik.
http://www.radiatorn.se/assets/dokument/prodkat2007.pdf
12 l/kvm kan bli ganska missvisande när det gäller gamla element.
T ex mina Triplex (tjocklek 190 mm, höjd 990 mm, ant sektioner 18 och bredd typ 1 m).
Vikt = 18 * 0,39845 = 72 kg
Volym = 18 * 1,249 = 22,5 l
Effekt dt30 = 1,2 kW; dt50 = 2,3 kW
Grejen är att tjockleken skiljer så mycket mellan MR/REX (enkel), DUPLEX och TRIPLEX.
//Lars