Men jösses smurfen:Tror du att min utomhusgivare bryr sig om hur mycket det blåser ute,En utomhusgivare kan inte påverka för att det blåser ute eller hur.Om jag nu får luftväxling i mitt hus hur många grader pratar vi om 5-10 eller. tror inte du själv tror på detDet blåser väll inte konstant vinhastighet hela tiden.Du menar att vi som kör med utomhusgivare får kallt i våra hus.Om du svara jahur kallt får jag i mitt hus.Vi måste bena ut det först innan vi kan gå vidare.
Smurfen:Nja luftväxling menar vi väll med att du får en större luftomsättning i huset när vinden ligger på och ju mer luftomsättningju större påverkas vårt värmebehov eftersom temperaturen påverkas.
Okej jag skulle uppskatta att det blir inte mer en 1g låt mig förklara...
Ehh va ska vi börja utomhus nu med ...
Jag la in min egen VP cykel i mitt program för att se hur mkt mer ström det slulle kosta mig om jag höjde min snitt tillverkade temp 5 grader och lät termostaterna reglera. Alltså det mest förkastliga sättet att reglera sin innetemp Med samma kompressor och cykel ändrade bara kondenseringenVid 40 grader COP 3,90 1,63kw är vad kompressorn drar.Vid 45 grader COP 3,49 1,79kw är vad kompressorn drar.1,79- 1,63=0,16kwMin kompressor går runt 3000 timmar varje år ganska normalt alltså3000x0,16= 480kwh per år i snitt. Pröjsar kanske runt 2 spänn säger vi, ändå kostar det inte ens en tusenlapp att höja snitt kondenseringen med 5 grader. tänk om jag bara behöver 2 grader som nämndes tidigare Detta kanske kan vara ett alternativ i de vindkänsliga husen?