Skrivet av: apeoftheday
« skrivet: 25 januari 2007, 23:34:21 »

Citera
vad är det som begränsar VBf max? är det bara parametern VB diff VP?

MVH Hans

Vbf max är den  temp. då  din vp producerar precis den effekt som radiatorerna  avger.

Om du vill höja Vbf.max stryp, alt. stäng av en radiator ! 
Skrivet av: tubetvr
« skrivet: 25 januari 2007, 22:59:31 »

En fråga, Just nu ligger gradminuterna på -720 och Vbf på 48 men börvärdet på VBf är 47, det verkar inte som om den orkar att komma upp i mer än 48 eller kanke 49, tar det inte kortare tid att ta in gradminutunderskottet om Vbf är högre?

Det kanske är jag som inte har hajat hur reglersystemet fungerar men jag har antagit att om Vbf är 1 grad högre än börvärdet under tex 60 minuter så ökar gradminuterna med 60, om man då har ett överskott på 2 grader så skulle 60 minuter ge 120 osv, ör detta resonemang riktigt? I så fall vad är det som begränsar VBf max? är det bara parametern VB diff VP?

MVH Hans
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 22:29:24 »

Du har ju nästan för kraftig cirkulation så jagtror inte på smuts...

Men visst nån gång ska man kolla. Särskilt på kalla sidan när det är nytt och på varma om man har äldre radiatorer.

Men jag har inte kollat på år.. bibehållen cirkulation (tempskillnad) visar att smuts inte hindrar cikrultionen.
Men om tempskillnaden ökar då blir det rengöring av smutsilarna.

Du bör ha 6-7 graders diff på varma sidan för bästa verkningsgrad.
3 grader eller mindre på kalla sidan... inte mera än 4, så ev kan du minska farten på den pumpen.
Men den varma sidan är mycket viktigare, på kalla kan det va ok som nu!
Skrivet av: tubetvr
« skrivet: 25 januari 2007, 22:22:23 »

"Har du gjort rent smutsfilterna på kalla & varma sidan?"

Nej, Kan man gör det utan att tömma systemet?

Alla radiatorer är varma och radiatorventilerna på max, det är inga termostat men bara "kran" Jag kanske bör nämna att det är ett enrörssystem uppdelat i 2 slingor, en uppe och en nere.

MVH Hans
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 25 januari 2007, 22:12:43 »

Hej tubetvr

Har du gjort rent smutsfilterna på kalla & varma sidan? Gör det...
Är alla radiatorer varma? öppna ALLA termostater eller ännu helldre ta bort dom.
Säkerställ att flödet på samliga raddar.
Efter dessa åtgärder så kontrollera deltat både på KB & VB.

/Sune73
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 januari 2007, 22:08:21 »

Är du säker att den funkar sämre som du säger då måste det va nåt fel..
Det man kan göra är att istället köra enbart elpatronen på tex 6 kw.... skriva av maximal framledning o retur både vid vp drift o elpatrondrift.

Men en sak som är lurig... det ska va kallt några dygn innan det slår in fullt ut, nu har du ju haft kallt ett tag. Då behövs det mycket värme!!!
Skrivet av: tubetvr
« skrivet: 25 januari 2007, 21:48:20 »

Hej,

Jag har en 1210-7kW som installerades 2004, jag flyttade in i huset April 2005 och förra vintern så fungerade värmepumpen bra och det var lätt att hålla vilken temperatur jag än valde. Den här vintern och speciellt från när det nu när det blev kallt så verkar något annorlunda, Tillskottet går in även om yttertemperaturen bara är -6 grader och kompressorn går nästan kontinuerligt, det verkar som om den inte kan ta värme från berget eller att den inte kan ge värme till vattnet.

Huset är ett lättbetonghus byggt 1964 på 140 kvm i 2 våningar, det ligger utanför Stockholm.

Lite inställningsdata för pumpen:

Kurva 9, +1 på ratten.

VBf 47, Vbr 43, detta är med -6 grader ute
KBf 0 , KBr -2
VPmin 90, TSmin 700
VB diff VP 15, Diff VP - TS 3
VP intervall 20min

Med dessa inställningar så har jag svårt att hålla 20 grader inomhus, förra vintern så gick inte tillskottet in förrän det var ca -15 grader ute.

Vad kan det vara för fel? Är det kanske för lite kompressorvätska? hur kan man kolla detta?

MVH Hans



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!