Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst? (läst 2986 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Molly verkebäck
Gäst
Molly verkebäck
Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
skrivet:
17 december 2013, 08:40:46 »
Citera
Förstår inte hur jag ställer in min värmepump för att få ut mest energi på billigaste sätt?
Installatören sa åt mig att "låt den bara gå" så därför har jag inte gjort något på ca 3 år. När jag kollar på display så står det finsjustering samt värmeprocent och värme innetemp. Kunde det inte bara varit att ställa in önskad värme inomhus eller varför måste de krångla till det? Har någon ett vettigt svar så är jag oerhört tacksam! Läste i villatidning att om man har fel justering så blir värmepumpen en energitjuv. Vänligen Molly
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
Svar #1 skrivet:
17 december 2013, 09:54:21 »
Citera
Har du radiatorer eller golvvärme? Har du termostater som aktivt reglerar rumstemperaturen?
Skriv ner lite inställningar, drifttider och alla temperaturer när VP'n har gått några minuter för att värma huset.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
Svar #2 skrivet:
17 december 2013, 10:06:39 »
Citera
Villatidningen överdrev. Det är omöjligt att få en värmepump att bli en energitjuv om man tidigare hade elvärme eller oljeeldning. Däremot kan det mycket väl bli så att i stället för en minskning av kostnaden för uppvärmning på t.ex. 18000 kr/år når man kanske 16000 genom att inställningarna på pumpen och flöden i värmesystemet inte är de optimala. Jag skulle inte vilja kalla det energitjuv.
Det är inte så enkelt att en inställning passar alla hus. Fabriksinställningen fungerar hyfsat för de flest hus, sedan blir det finlir.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
molly verkebäck
Gäst
molly verkebäck
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
Svar #3 skrivet:
18 december 2013, 16:08:03 »
Citera
Det står då såhär:
Nuvarande temp= 35
Värme 6,0
Finsjustering värmek 1,9
Rumstemp 20,5
inst av rumstemp 1,10
Värme inst omr 0-10 =1,1
värme finsjustering omr -10/+10 = 1,2
Hoppas du kan tyda något av detta och berätta hur det ska vara inställt
Det är vid avläsning -1 grad ute.
Vänligen Molly
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
Svar #4 skrivet:
18 december 2013, 16:10:29 »
Citera
Hur det skall vara inställt beror på ditt hus och dina krav...
Läs av och skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
Karma +0/-0
Kön:
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
Svar #5 skrivet:
19 december 2013, 18:33:42 »
Citera
Utan att ha tillräckligt med information så vill jag påstå att "värme 6" är ett högt värde.
Med en inställning på "rumstemperatur 20,5" så får du ca 19°C, men med tanke på den höga värmekurvan så kan det kanske gå över det?
Vill du ha 20° vid givaren så ställ in 22 på "rumstemperatur" och ställ ner "värme" till 4,5. Det är en mindre hetsig inställning för värmepumpen. Orkar sedan inte temperaturen upp till 20°C, så (vid minusgrader ute) höj värme något. Vid plusgrader ute - justera med "finjustering".
Loggat
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
allankj1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Karma +1/-0
allankj1
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
«
Svar #6 skrivet:
23 januari 2014, 08:45:24 »
Citera
Under alle omstændigheder sørg for at alle radiatorer i huset er åbne hele tiden. Altså at de hele tiden kalder på varme. Bliver der så for varmt i huset skruer du i stedet ned for varmekurven indtil det passer men den temperatur du vil have i huset. Det giver laveste fremløbstemperatur og dermed billigste drift.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 482
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
EvertL
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info