Författare Ämne: Missljud i radiatorer Vent 402  (läst 316 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

larqa

  • Gäst
larqa
Missljud i radiatorer Vent 402
« skrivet: 29 november 2023, 13:47:35 »
Har precis bytt ut en Nibe Fighter 310P mot en IVT Vent 402. Problemet jag har är att jag har missljud i en radiator.

Provat att lufta systemet x antal gånger, sett till att allt termostater är öppna etc.

Häromdagen så testade jag att gå in i Installatörsnivån och körde lite manuell drift för att prova om det skulle hjälpa att sänka cirkulationspumpen något. Det jag märkte då var att om jag enbart sätter på kompressorn så får jag ljudet, kör jag enbart cirkulationspumpen är allt tyst.

Vad kan jag dra för slutsatser av det, att något rör ligger emot något i värmepumpen?

Utloggad ghupost

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 103
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Missljud i radiatorer Vent 402
« Svar #1 skrivet: 29 november 2023, 13:51:36 »

larqa

  • Gäst
larqa
SV: Missljud i radiatorer Vent 402
« Svar #2 skrivet: 29 november 2023, 15:33:24 »
Kan länken nedan vara till hjälp?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=81747.0

Stort tack, jag har i min okunskap inte fattat att det är två separata pumpar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!