Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Utlöst lÃ¥gtryckspressostat vid -18, varför?  (läst 22504 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« skrivet: 04 januari 2009, 22:19:46 »
Har -18 ute just nu och under dagen har det kommit lite eltilskott efter att vi duschat (tappat varmvatten). Anläggningen gÃ¥r verkligen kanonbra - fram tills nu dÃ¥ jag fÃ¥r larm om utlöst lÃ¥gtryckspressostat  Sc:,h

Kollade lite inställningar samt besiktade utedelen okulärt. Körde en tvångsavfrostning men larmet kvarstår.

Kan det vara för lite kylmedia nu när det är så här pass kallt?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 22:49:30 »
är vattenflödet korrekt och tempen du jobbar mot på varma sidan normala är det fel på pumpen.
kontakta ÅF/installatören

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 23:10:38 »
Hmm, tror det har med avfrostning att göra - igensatt förångare.

dT har rasat från kl 21:15, se bifogad graf.

Har forskat lite och hittade att minsta avfrostningsintervall vara satt till 90 minuter (fabriksvärdet är 30minuter). En gammal rest från när jag hade problem med trasig expansionsventil. Har ändrat och nu går den igen, med normalt dT. ::)
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 23:14:32 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 17:53:37 »
Hej

har fått samma problem som du nu när det blev så här kallt, min pump har slagit från två gånger med felmedelandet utlöst lågtryckspressostat, men när ja dödat larmet går ju grejerna som vanligt igen, och ja kan inte se något konstigt med kraftig isbildning eller så, kör som standard med 30minuter mellan avfrostingarna.

några tipps?

nu är det bara 14minus men samma problem

Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 21:06:20 »
Prova att förlänga tiden som den max får avfrosta? Fabriksvärde 10 minuter, jag har ändrat till 15. Den avfrostar kanske inte tillräckligt länge för att hinna bli isfri och då kan man få utlöst lågtryckspressostat?
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 21:41:42 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 00:12:29 »
har varit tittat till inställningarna, min verkar stå på 15min redan, ställde ner tiden till 25mellan avfrostningar nu, verkar gå bättre nu när det bara är 10minus.
dock så avfrostar den ju max 1-2minuter när den väl gör det, vad är det för värde som han ska bli nöjd med om du nu menar den kan stå still upp till 15min typ, har aldrig varit i närheten av dom tiderna!

En liten sido fråga också
Verkar krävs en del eltillskott för att göra den nöjd, verkar liksom aldrig nå upp till dom 40,7grader som han vill ha utan står runt 39 o stampar...men sen har ja kanske ett allt för stort hus igentligen för att klara detta, otroligt är ju att det räcker med 38-40grader på framledningen för att hålla 23grader inne på 166kvm o runt 17-18 i källare på 177kvm,även när det var -20, gör sitt att byta till större radiatorer.
har några kvar byta sen hoppas ja han orkar under minus 10 utan el, du var ju nere på mius 17 sa du, det är ju otroligt bra det!
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 10:09:22 »
Efter ditt inlägg har jag analyserat loggarna och det är precis som du säger, den avfrostar i 3-4 minuter. Mao att öka avfrostningstiden hjälper inte. Frågan kvarstår alltså.

Vad betyder egengligen lågtryckspressostat? För lågt tryck någonstans?

Anledningen till att jag klarade minus 17 utan eltillskott är otroligt bra, dock var nog förutsättningar som mest gynsamma. Det var extremt torrt i luften, vi torktumlade under långa perioder och tumlaren producerar ju massor av värme som FTX-agget återvinner. Den dagen förbrukade vi 77kWh varav VP gjorde av med 40..
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 10:38:30 »
När det är kallt ute och pumpen inte orkar med ska eltillskotten normalt koppla in. Att pumpen inte når stopp temperaturen är ju logiskt eftersom man vill pumpen ska gå så länge som den bara kan. Är dina 40.7 grader ditt börvärde eller är det din stopptemperatur? Lågtryckspressostat antar jag indikerar lågt tryck före kompresorn. Kan väl bero på (tror jag) igensatt förångare, för lite gas, läcka, fel på expansionsventilen.

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 12:11:36 »
Hej igen

Nu är ja med lite bättre tror ja, dom 40,7 grader var stopptemp just då.

Ska ner o titta till grejerna nu igen, fast idag är betydligt varmare här blott -5grader o såh på el mätaren att det bara var pumpen som jobbade nu så....

Är iallafall super nöjd med pump o panna, spar mer än 50% mot förra året som gick enkom på el...i den här takten är grejerna snart betalda:)
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2009, 10:42:29 »
En fråga bara. Blir det några mängder is när det är så kallt? Trodde luften var ganska torr vid -15, här i s skåne har man ju aldrig en chans att kolla.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2009, 16:11:34 »
Kollade aldrig faktiskt, var för kallt att springa ute och stå och glo.
Dock skall jag nog kolla nästa gång, i alla fall efter avfrostning, dvs om all is är borta.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2009, 07:35:47 »
Har konstaterat att problemet är inte att den avfrostar för ofta, det var ett felaktigt påstående.

Jag tror att det beror pÃ¥ att den inte blir tillräckligt isfri när avfrostar om det är riktigt kallt ute. För att konstatera detta mÃ¥ste man ut och kolla efter en avfrostning och dÃ¥ mÃ¥ste det ju ocksÃ¥ vara kallt. Skall kolla nästa gÃ¥ng....  brrrrr  :)
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2009, 09:13:10 »
Men......
den ska ju klara en korrekt avfrostning oavsett utetemp.
jag upprepar:
är vattenflödet korrekt och tempen du jobbar mot på varma sidan normala är det fel på pumpen.
kontakta ÅF/installatören

ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2009, 22:35:45 »
Hej Erik, vi snackade ju om problem med avfrostning mm här...min löste ju ut med samma problem som din vid minus 18 typ...ja ökade ett snäpp på cirkulationpumpen mellan panna o pump så fick ja aldrig några fler felmedelanden...
hoppas det var lösningen, men samtidigt såg ja det var rätt mycke is i paketet som den hade svårt göra sig av med under dom korta avfrostningar han gör...men nu är allt som vanligt igen men nu har vi ju inte så kallt heller:)
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2009, 22:25:29 »
Idag gick jag in mha fabrikskoden och ändrade så att VP inte går om det är kallare än -17 grader. Detta för att slippa problemet med utlöst lågtryckspressostat vid -18.

Min teori är att flödet genom VP är för lågt (cirkpump i läge 1 om utetemp < -5 grader) vid -18. Kylan i kombination med flödet innebär att någon regulator i kretsen når sitt ändläge. Jag gissar att expansionsventilen har öppnat max och därmed blir trycket för lågt och givaren löser larmet?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2009, 08:13:14 »
Tvärt om Erik-NA
Förångaren orkar inte växla tillräckligt mycket energi,och expventilen stänger för att bibehålla överhettningen (undvika vätskeslag).
Efterhand som expventilen stänger så stryps sugflödet till kompressorn,och sugtrycket sjunker...till slut löser den på lågtryck.

Felet är som sagts att förÃ¥ngaren inte orkar växla tillräckligt med energi ,och det är sÃ¥ lätt att skylla pÃ¥isning pÃ¥ vÃ¥rat klimat här uppe  knUp
Den bakomliggande sanningen är enligt mig oftast i nämnd ordning:

underdimensionerad förångare samt/eller Felaktig lamelldelning( maskinen ursprungligen konstruerad för annat klimat)
Bristfällig avfrostning (brukar vara en följd av ovan)
kortslutning luft (cirkulerar samma luft pga olämplig placering,inbyggnad etc)
fel på fläkt/luftflöde
felaktig överhettning pg.a trasig expventil alt köldmediebrist.

Att fabriksvärdet för tid mellan tvÃ¥ avfrostningar är 30min säger det mesta  huvuddunk
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2009, 08:59:02 »
Tack för uttömmande svar! Min teori var alltsÃ¥ precis tvärt om  :D

Jag vill ju inte att det skall börja larma nästa gång det blir så där kallt ute. Mitt försök att lösa det var att ändra så att pumpen inte går om det är kallare än -17 ute.

Man jag får kanske problemet ändå?

Vad är rekommenderad åtgärd på Optiman?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 12:37:22 »
min gamla mecaterm började så, till slut kopplade jag bort lågpressen
den stannade alltid vid avfrosningarna. Hade ändå tänkt byta så småning om,
den gick 2 månader sen var gasen slut
med andra ord så berodde det på gas brist på min
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #18 skrivet: 19 december 2009, 10:26:37 »
Min kamp med "Utlöst lågtryckspressostat" fortsätter...

Jag har ju ändrat så att VP stannar vid -17 och det inträffade igårkväll kl 22 för första gången. Kl 03:40 vid -16 drog pumpen igång igen, och drygt en minut senare kom första larmet. Jag vaknade runt 05 på morgonen och hörde pipet, kvitterade och så kom larmet igen. Framtvingade därefter en avfrostning och så gick allt normalt igen.

Grymt irriterande detta!!

Enligt ace kan orsakerna vara enligt nedan och det som jag kan påverka är mängden köldmedia. Hur kontrollerar att man har tillräckligt?

/Erik

PS. Inget kul för plånboken när VP stannade, snacka om att elförbrukningen ökade!


underdimensionerad förångare samt/eller Felaktig lamelldelning( maskinen ursprungligen konstruerad för annat klimat)
Bristfällig avfrostning (brukar vara en följd av ovan)
kortslutning luft (cirkulerar samma luft pga olämplig placering,inbyggnad etc)
fel på fläkt/luftflöde
felaktig överhettning pg.a trasig expventil alt köldmediebrist.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 23:01:12 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad p00anh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #19 skrivet: 19 december 2009, 15:29:30 »
När årets första köldknäpp drabbade oss i februari hade jag väldiga
bekymmer med att lågtryckspressostaten löste ut stup i kvarten.
Servicen fungerade inte bra här i göteborgstrakten, men det sista som
gjordes var att servicekillen följde anvisningarna i ett servicemeddelande
som IVT skickat ut med rubriken "Omplacering av bulb".
Av texten framgår att det var en grovchansning från IVT:s utvecklings-
avdelning som dom kom med i ett nödläge.
Jag har som du ser inte exakt samma pump som du, men åtgärden borde
väl ändå kunna gälla även din apparat.
Hör av dig om du vill se en kopia på meddelandet.

Hur det gått när det är kallt nu igen....
Jo tack, kanonbra!
Jag kör slut på eldningsoljan, för gamla oljepannesystemet fungerar fortfarande
och är parallellkopplat med nya värmepumpsystemet.

Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #20 skrivet: 24 december 2009, 07:24:04 »
Det vore mycket trevligt att läsa det där servicemeddelandet. Har du möjlighet att lägga upp det här vore det kanon!
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #21 skrivet: 24 december 2009, 11:11:43 »
Min ctc löser på lågtryck om jag kör den under -15 ºC...förångare inte dimensionerad för så låga temper konstigt om ivt löst det på sin pump med samma gas.....

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #22 skrivet: 25 december 2009, 09:27:34 »
Min ctc löser på lågtryck om jag kör den under -15 ºC...förångare inte dimensionerad för så låga temper konstigt om ivt löst det på sin pump med samma gas.....

Konstig och konsig, man får väl hoppas de har lite kött på benen när de annonserar ut "Klarar 20 minusgrader". Jämfört med CTC som saluför med 15 minusgrader.

Vår pump tuffar iaf på utan att klaga, denna köldperiod hade vi väl iofs kanske "bara" ca 17 minus. Inga problem det, lågt dT visseligen med nåt annat kan man ju inte räkna med.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad MakkeB

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump!
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2012, 08:16:44 »
Spännande tråd eftersom jag har råkat ut för samma problem. Den enda skillnaden är att min pump larmar för "Utlöst lågtryckspressostat" vid +10 grader. Någon som har en teori om vad detta kan bero på?
IVT X11, IVT Varmvattenberedare DVB 200 FR

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Utlöst lågtryckspressostat vid -18, varför?
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2012, 12:38:15 »
Men du har ju en bergvärmepump. (IVT X11)

Har du kollat dina filter på kalla och varma sidan så de inte är fullproppade med skit som försämrar flödet?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!