Möjligen skulle man kunna tänka sig 18 mm till radiator nr 2. Har man ett flöde på 0,07 L/s i det gemensamma röret (avgiven effekt 1 kW/radiator vid deltaT = 7grader) blir det ett tryckfall på ca 50 Pa/meter. Vill man ha samma tryckfall per meter till radiator nr två, där flödet är 0,035 L/s, ska rörets innerdiameter vara lite över 15 mm vilket ger 18 mm rör som närmaste standarddimension.
Men 15 mm rör ska fungera. Sådana i stället för 22 mm rör till radiator nr 2 ökar tryckfallet med ca 900 Pa för 2x4 meter rör. Det ska man jämföra med att cirkulationspumpar klarar att ge några tiotusental Pa tryckuppsättning.
Med tanke på att radiatorerna troligtvis har mindre effekt än en kW kommer flödena att bli mindre och därmed tryckfallen. Förmodligen är 22 mm rör för den gemensamma sträckan överdimensionering.