Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Steffe
« skrivet: 12 april 2014, 23:16:45 »

Fick ny utedel (124) monterad på garanti.
Nu vore det väl fn om det inte ska fungera....
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 26 januari 2014, 20:48:00 »

Fjärren har friska batterier och sitter på bra avstånd så ir har kontakt med innedelen.
Glömde skriva att i fredags gjorde jag självdiagnostik och då
lös diod 1 med fast sken och diod 2 och 3 blinkade.
Har inte hänt tidigare.
Gjorde ny test i dag då var dioderna släckta.
När felet är framme drar pumpen 1,6kw och ger svag värme.
Kan det bero på gasbrist?
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 26 januari 2014, 18:49:00 »

Sitter fjärren så att den har bra kontakt med innedelen. Den får inte sitta så att värmepumpen blåser på den heller.
Bytt batteri i fjärren?
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 26 januari 2014, 18:34:57 »

Då har det gått ett år sedan jag skrev något om Sanyo 124.
I mars förra året var en servicefirma här och tittade på pumpen och
såg felet. Han konstaterade att det var mycket lågt tryck. Efter att ha startat om pumpen fungerade allt ok, bra värme nästan 50 grader vid utblåset -3 ute.
Den här vintern är det fortfarande samma fel. Varje gång när vi kommer ut till stugan går det inte att få upp värmen, måste starta om så kommer värmen....
Har felanmält igen.... Blir så trött
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 31 mars 2011, 10:53:45 »

Gasbrist brukar oftare relateras till installatörens handlag vid installationen än själva pumpen i sig. Det är ett fel som är oberoende av fabrikat. Installatören ska göra täthetsprovning vid installationen för att detektera eventuellt läckage.

Gasbrist är även en av de vanligaste förekommande frågorna/debatterna i detta forum, tyvärr.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 30 mars 2011, 23:31:04 »

Runt 50 grader bör du har i utblås. Är utedelen fri från is? Troligtvis gasbrist igen!
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 30 mars 2011, 22:05:40 »

Nu har 124:an gått några veckor...
Första helgen var det ca 0 grader ute och 16 grader inne när vi kom ut till stugan, pumpen var inställd på 16 grader, helt ok.
Drog på LP till 23grader och då gick temperaturen snabbt över 50grader i utblåset.
Samma sak nästa helg när vi kom ut, allt ok.
Förra helgen var det också runt nollan ute och drog som vanligt på 23 grader men nu gick bara tempen upp till lite över 30 grader i utblåset???
Testade dra upp till max och fläkten i olika hastigheter men den ville inte peta ut högre temp...
Stängde av LP och lät den vara, eldade i kaminen i stället. Testade pumpen dagen efter och konstaterade att utluften på
max blev 40grader med 21grader inne och +1 ute, med andra ord ingen riktig snurr. (Har en effektmätare till LP den visar 1560W när den går för fullt)
Jag vet inte om jag bara har en riktig jädrans otur med mina Sanyo, nu den tredje pumpen på 4 år :-((

Är det någon som har en 124:a som har testat temperaturen ut från innedelen vid olika tillfällen?

Jag har ett plasttråg för att samla upp vattnet från avfrostningen under utedelen det var tomt efter en vecka...
 
 
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 12 mars 2011, 13:26:46 »

Servicefirma har varit här.
Kylmedlet har läckt ut någonstans i utedelen, svårt att ser var.
Sedan konstaterades att kretskortet i innedelen inte var avsedd för 123....
fast det byttes i samband med utedelen?? VP har alltså jobbat helt galet därav kanske läckaget.
Anslutningsrören var av dålig kvalitet. Förslaget är att ta bort utrustningen och montera en 124:a
i stället.
Sagt och gjort nu sitter en 124:a monterad och jag som inte skulle ha någon mer Sanyo...
Snabb och bra service! Jag får betala en mellanskillnad.
Hade gamla VP blivit rätt installerad från början hade vi troligen
sluppit alla problemen.
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 03 mars 2011, 09:58:17 »

Hej,
Jo då det monterades ett nytt kretskort i innedelen i samband med byte till 123.
Pratat med Hemmabutiken för att försöka få en kopia av kvittot men dem har bytt datasystem och inget finns kvar.
Tilläggas bör att personalen i Hemmabutiken har varit mycket tillmötesgående och försöker hjälpa
till så gott det går, det kan finnas hopp....  :-\   
Skrivet av: ninjan
« skrivet: 03 mars 2011, 08:32:55 »

Låter som om du haft extrem otur. Om det är till någon hjälp så kolla med installatören om den har kopior på pappren så du kan få ut allt på försäkringen, så kan du i alla fall använda pengarna till att delbetala en annan pump. Hoppas det löser sig! Bara en fråga, bytte de kretskort i innedelen då de bytte utedel för att "matcha upp" till en 123:a? Annars kan man inte vad jag vet kombinera en 93:a inne med en 123:a ute.
Skrivet av: Steffe
« skrivet: 02 mars 2011, 23:52:41 »

Köpte en Sanyo 93 från Hemmabutiken i Norrtälje i nov 2007 Den monterades av fackman på vår sommarstuga på 85m2. Den fungerade dåligt redan från start med svag värme. Felanmälde och tog ledit från jobbet. Tekniker kom ut och felsökte och konstaterade fel på kretskort och något sådant hade han inte med sig, ny tid bokas tar ledit från jobbet och kortet byts. Pumpen fungerar bra några veckor för att sedan ge dålig
värme igen... tid bokas tar ledigt från jobbet och teknikern fixar med något i utedelen och pumpen funkar igen några veckor... en kompis får åka och öppna åt teknikern den här gången, vet ej vad han gjorde men den fungerade igen. Nu har det blivit vår och använde inte VP. Hösten 2008 körde jag igång maskinen igen och den gav bra värme.... men.. efter några veckor stannade eländet helt, ledigt från jobbet och kretskort byts igen. VP fungerar en vecka sedan stopp igen. Kretskort byts och det funkar några dagar, eländet stoppar av sig själv måste bryta strömmen för att den skall starta då kan den gå en dag eller en vecka.
Åker till Hemmabutiken och meddelar att jag inte är så nöjd... börjar ge upp. I juni 2009 får jag en ny utedel en 123:a i stället som skulle vara bättre, kretskort byts i innedelen på en gång.
Nu fungerar det superbra hela vintern 2009 - våren 2010. Den här vintern har den fungerat men med dålig värme även fast det var ca -2 Har inte orkat felanmält, men nu går bara fläktarna och ger ingen värme alls.
Ringer KCC och vill felanmäla men... nu har garantin gått ut. Det blir att ta på hemförsäkringen och den tillägsförsäkring på vp. Bara det att kvittot + försäkringspapper har försvunnit efter alla turer mellan stugan och stan, jag vet klantigt men så är det.
Har i alla fall haft fungerande pump EN vinter sedan 2007.
Ska köpa en ny till nästa vinter och en sak är säker det blir INTE en Sanyo       

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!