Författare Ämne: CTC ECOEL 1550 + CTC ECOAIR 105 V3 -Problem!  (läst 2580 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HILLERMAN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
CTC ECOEL 1550 + CTC ECOAIR 105 V3 -Problem!
« skrivet: 11 december 2010, 15:07:04 »

Hej,

jag blir inte klok på hur jag ska ställa in min anläggning för att över huvudtaget få någon dräglig innetemp.

Igår slog kompressorskyddet in p g a stekheta rör till VP. Pannan visade 63 grader.
Alla servicetester visar inget fel.

Vi har ett litet hus med endast 57 kvm som är uppvärmt med golvslingor med vatten från anläggningen, med individuella reglage/termostater per rum (3 st.)

Enligt info och enligt CTC ska vi klara oss med en lutning på 35-40. Nu står den på 80 (!) och vi har endast 18 grader inne nu.

Jag har c:a 4,5 kW elpatron övre och inställt 49 grader sedan igår kväll.
Nedre 6 kw + 55 grader.
Extra varmvatten: 50 grader
Fördröjning shunt: 220

Finns det nÃ¥gon som blir klok pÃ¥ detta?  huvuddunk

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: CTC ECOEL 1550 + CTC ECOAIR 105 V3 -Problem!
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 15:19:51 »
Tror inte problemet är i VP/pannanläggningen, det verkar inte som att du får ut värmen från pannan till slingorna. Börja med att ställa ner kurvan igen och kolla så cirkpumpen för radiatorsidan går, det är den ovanpå din ecoel.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC ECOEL 1550 + CTC ECOAIR 105 V3 -Problem!
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 18:38:08 »
Precis, du har troligen flödesproblem på golvvärmen.
Ta loss styrdonen på golvvärmefördelaren, kolla att alla eventuella strypningar är öppna.
Kolla även att cirkpumpar på golvvärme och den på pannan funkar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: CTC ECOEL 1550 + CTC ECOAIR 105 V3 -Problem!
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 21:27:20 »
Kolla balanseringsventilen för sekundärkretsen i shuntgruppen. Denna avgör hur mycket värme som kommer shuntas in frånprimärkretsen. Är denna för snålt ställd blir det låg energi överföring ( lite värme) som kommer in i golvvärme slingorna.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!