Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: superduck skrivet 17 september 2011, 21:12:06

Titel: Lutning, parallellförflyttning och knäcka kurvan, va fasen?
Skrivet av: superduck skrivet 17 september 2011, 21:12:06
Hejsan,

Jag har sökt och letat i forumet för jag förutsätter att detta är besvarat hundra gånger innan, men hittar ingen bra förklaring till hur jag skall optimera mina inställningar på min IVT HT Plus (E9).

Inställningarna jag verkar kunna göra och värdena de har idag:

Värme 0-10 [står på 5.0]

Finjustering Värmek. -10 grader - +10 grader [står på 2.0 grader]

Anpassning av värmekurva (knäcka):
     Ute: 20 grader, Kurva: 22 grader
     Ute: 15 grader, Kurva: 26 grader
     Ute: 10 grader, Kurva: 30 grader
     Ute: 5 grader, Kurva: 34 grader
     Ute: 0 grader, Kurva: 38 grader
     Ute: -5 grader, Kurva: 42 grader
     Ute: -10 grader, Kurva: 46 grader
     Ute: -15 grader, Kurva: 50 grader
     Ute: -20 grader, Kurva: 54 grader
     Ute: -25 grader, Kurva: 58 grader
     Ute: -30 grader, Kurva: 62 grader
     Ute: -35 grader, Kurva: 66 grader

Värmekurvans kopplingsdifferans: 2 grader - 15 grader [står på 5.0 grader]

Sommarurkoppling: 16.5 grader.

Vilken skall man börja skruva på och är det vid någon specifik utetemperatur? Detta är i princip första veckan efter sommaren som huset har behövts värmas och det har blivit väldigt varmt så något måste säkert ställas ner, men det känns ju oseriöst att börja skruva hejvilt på allting samtidigt.

Tacksam för all hjälp och guidning och om detta är besvarat innan (vilket jag förutsätter egentligen, känns som nybörjarfrågor) så tar jag tacksamt emot en länk!


Titel: SV: Lutning, parallellförflyttning och knäcka kurvan, va fasen?
Skrivet av: Rickard skrivet 17 september 2011, 21:23:37
Nu när det är varmt ute, typ -10 till +10 grader skall du justera på finjustering om du får för varmt eller kallt inne.
Får du för varmt, sänk finjusteringen
Får du för kallt, höj finjusteringen

När det är kallare än -10, justera på "Värme"
Blir det för kallt inne när det blir kallt ute, öka värdet.
Blir det för varmt inne när det blir kallare ute, sänk värdet.

Knäckning av kurvan kan du lirka med när du har finjustering och värme rätt injusterat, och om du får kallt eller varmt inne när det är runt 0°C ute, ofta behöver man höja vbf något just runt 0°C utetemp, men "knäcker" alltså kurvan en aning runt 0°C

När du justerar finjustering och Värme skall du ha alla termostater fullt öppna, och först när du hittat rätt med inställningarna kan du eventuellt aktivera termostaterna, helst inte alla, då den kan påverka flödet i systemet på ett sätt som inte är optimalt för värmepumpens driftsförutsättningar.
Titel: SV: Lutning, parallellförflyttning och knäcka kurvan, va fasen?
Skrivet av: superduck skrivet 17 september 2011, 21:38:11
Det är fasen bara på värmepumpsforum man kan få svar en lördag kväll 21:30, ett ruskigt stort tack, Rickard! Jag skall vänta någon vecka tills temperaturen går ner till 10 grader och sedan skall jag börja skruva på finjusteringen.

Fantastiskt bra!

/m


Titel: SV: Lutning, parallellförflyttning och knäcka kurvan, va fasen?
Skrivet av: lubbis skrivet 18 september 2011, 08:05:04
Vill du labba lite så använd mitt Excelark http://www.abc.se/~m5938/Kurva_Rego.zip

Läs mer på http://www.abc.se/~m5938/
Titel: SV: Lutning, parallellförflyttning och knäcka kurvan, va fasen?
Skrivet av: lödläckan skrivet 18 september 2011, 13:45:15
Jag skulle ställa finjusteringen på O, ändra +20 till 5 grader kallare och +15 till 3 grader kallare.