Skrivet av: Pontus123
« skrivet: 06 mars 2024, 08:35:13 »Äntligen, värmen funkar på elpatronen!!
Fortsatte till midnatt igår för att försöka hitta felet och det var ett idiotfel som dock inte var lätt att gissa. Tyckte ju allt verkade stämma med allt jag kollat och ställt och och försökte mig istället på att mäta i tanke att kontakterna och ECB1 där elpatronen är kopplad till var sönder och till min stora förvåning så visade det sig inte vara ström alls in till ECB1. Fäljde vidare och mätte i den separata påslagna säkerhetsbrytaren på väggen när jag plockade av fronten att där inte heller var ström. Fäljde vidare och det gamla proppskåpet som tydligen hade inga proppar som den brytaren gick till var kopplat till dem men propparna urtagna. När jag mätte fram till den så var där ström så bara att sätta i proppar och allt plötsligt spelade och elpatronen fick ström och allt funkade som det skulle. varför fanns där inga proppar då?? När vi flyttade in i huset för 7 årsedan (tidigare ägare satte in VP) så kan jag bara gissa att sista året innan försäljning så stod huset mer på underhållsvärme och då har de kanske tänkt att de drar propparna till den brytaren som går till elpatronen för att den inte ska dra ström i onödan. Resten av VP innedel drevs av utedelens ström som gick på säkerhetsbrytaren utomhus.
Nu kör jag utan problem tills fläktmotorn är bytt på bara SW2-5 på on men inte med SW4-5 on som är emergency mode vilket inte behövs så vet andra som kanske hamnar i samma läge att det är möjligt.
jag tog som sagt fram mätdonet och såg nu i efterhand att det var också ditt nästa tips var 25focus så tack för det och även stort tack Sigge för du försökte hjälpa.
Fortsatte till midnatt igår för att försöka hitta felet och det var ett idiotfel som dock inte var lätt att gissa. Tyckte ju allt verkade stämma med allt jag kollat och ställt och och försökte mig istället på att mäta i tanke att kontakterna och ECB1 där elpatronen är kopplad till var sönder och till min stora förvåning så visade det sig inte vara ström alls in till ECB1. Fäljde vidare och mätte i den separata påslagna säkerhetsbrytaren på väggen när jag plockade av fronten att där inte heller var ström. Fäljde vidare och det gamla proppskåpet som tydligen hade inga proppar som den brytaren gick till var kopplat till dem men propparna urtagna. När jag mätte fram till den så var där ström så bara att sätta i proppar och allt plötsligt spelade och elpatronen fick ström och allt funkade som det skulle. varför fanns där inga proppar då?? När vi flyttade in i huset för 7 årsedan (tidigare ägare satte in VP) så kan jag bara gissa att sista året innan försäljning så stod huset mer på underhållsvärme och då har de kanske tänkt att de drar propparna till den brytaren som går till elpatronen för att den inte ska dra ström i onödan. Resten av VP innedel drevs av utedelens ström som gick på säkerhetsbrytaren utomhus.
Nu kör jag utan problem tills fläktmotorn är bytt på bara SW2-5 på on men inte med SW4-5 on som är emergency mode vilket inte behövs så vet andra som kanske hamnar i samma läge att det är möjligt.
jag tog som sagt fram mätdonet och såg nu i efterhand att det var också ditt nästa tips var 25focus så tack för det och även stort tack Sigge för du försökte hjälpa.