... Så långt allt väl, men en sak jag noterat är att värmepumpen (Nibe 1115) går typ hela tiden trots att det bara är kring 0?... Nu idag har den gått 9 av 11 timmar sen imorse.
Hmmmm ... Kikade lite mer i menyerna nu och såg att "Grad-min" stod till -0. Nu är jag inte så insatt i det där med gradminuter, men när man läser här på forumet verkar ju de flesta ha lägre värde än så, kanske får testa lite imorrn!
Det var inte aktuellt värde du läste av istället för startvärdet?
en viktig parameter att hålla koll på är hur varmt det är inne!! Efter din balansering kanske det är ett, eller alla, rum som har högre temp än innan. Man lurar sig lätt och vänjer sig fort vid en högre och ofta mer trevlig temperatur Och då går pumpen mer så klart.
Hej !Beroende på vilken IR-tempmät du har så blir det lite olika bra. Min (billiga) kräver en bra yta, tex maskeringstejp på rören för att ge ett ok värde. Blir en del skillnad(kanske inte såå mycket) om du mäter på elementet. Jag hade tejpat rören med maskeringstejp och mätt där. Jag kör så och efter att jag hade justerat flödet på alla raddar till dt 8 grader visade även VP 8 grader skillnad mellan fram och återledning.Finns finare/bättre IR-mätare som mäter 'exakt' på de flesta ytor, även från långt håll.
målade rör fungerar fint. ...Men som purjot skriver finns det ju bara ett vettigt sätt att mäta och det är att hålla mätaren mot röret, dikt an.