SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2006, 17:02:00 »
Kommer lite siffror från Kungsbacka

T1 41,8
T2 0
T3 50,4
T6 56,6
T8 44,8
T9 40,8
T10 41,8
T11 -9,4
T12 -1,6

Nybörjare, så gärna kommentarer på siffrorna.

Några kommentarer kan jag väl bistå med...

För det första saknar jag ett värde på T5. Jag antar att du inte har nån rumsgivare, skaffa dig en sådan.

Sen tycker jag att T1 41,8° är lite högt vid T2 0°. Har du ändrat kurvan från förinställda 20/55,2?

Eftersom T1 - T9 bara är 1°, så har du väl loggat när pumpen/pannan är i varmvattendrift. Vid radiatordrift bör deltat vara  större, helst 4-5°. Om du mot all förmodan loggat vid radiatordrift, bör du sänka hastigheten på cirk.pumpen.

Värmebärardetlat T8 - T9 är väl ok, 4°.

Mellan T11 och T12 skiljer 7,8°. Om jag förstått det hela rätt, så är pumpen på väg att avfrosta. Det skall ske vid en temperaturskillnad på 8° vid 0° ute.

Med hälsningar
Sture                               
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Mattias 71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2006, 17:11:12 »
Sänkte hastigheten i går till 2. Har ändrat grundinställningen, den visar nu 23,3/54,9.
Skall den ställas tillbaka eller?

Mattias

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2006, 17:45:35 »
Sänkte hastigheten i går till 2. Har ändrat grundinställningen, den visar nu 23,3/54,9.
Skall den ställas tillbaka eller?

Mattias

Svårt att svara på. Dels beror ju det på vilken rumstemperatur du arbetar mot, dels är det svårt att uttala sig om ett enskilt värde. Som du ser i Temperaturfönstret jobbar ju pumpen kring ett "börvärde", värmedriften startar när T1 är något lägre än den inställda kurva och stoppar när T1 är något över. Läs i manualen på sid 20 om kopplingsdifferens.

Din kurva, 23,3/54,9, ger matmatiskt ett börvärde på 34,8° vid 0° ute. Du ligger på 41,8°,  7,0° över kurvan. Jag antar att du ligger alldeles i början av värmeproduktionen, eftersom den maximala kopplingsdiffensen är 16°. Själv håller jag på att laborera med kurvan, har nu 21,9/61,8, dvs en betydligt brantare kurva än du.

Återigen, skaffa en rumsgivare, så sköter den kurvan. Jag har rumsgivare redan från början, men laborerar ändå med kurvan för att hitta så bra "börvärden" som möjligt.

/Sture
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 18:58:09 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Tobben

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2006, 19:05:08 »
Hej Sture
Ändrade pumpen så båda står på läge 1 loggade efter 30 min
T1   38,2
T2   -0,7
T3   52,4
T5   21,3
T6   67,1
T8   39,7
T9   33,6
T10  33,8
T11- 6,0
T12 -0,3
Blev betydlig skillnad mellan t1-t9 och t8-t9
finns det några risker med det här värdena tror du, att det löser ut eller så
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2006, 19:20:55 »
Hej Sture
Ändrade pumpen så båda står på läge 1 loggade efter 30 min
T1   38,2
T2   -0,7
T3   52,4
T5   21,3
T6   67,1
T8   39,7
T9   33,6
T10  33,8
T11- 6,0
T12 -0,3
Blev betydlig skillnad mellan t1-t9 och t8-t9
finns det några risker med det här värdena tror du, att det löser ut eller så

Jag tycker det verkar bättre. T1-T9 har ökat från 3,0 till 4,6°,  T8-T9 från 5,3 till 6,1°. Att något skall lösa ut tror jag inte. Hos mig ökade T8-T9 till över 12° ett tag efter installationen för drygt ett år sedan och jag fick larm för "för högt värmebärardelta". Jag gjorde rent partikelfiltret och deltat sjönk till det normala.

Men det vore bra om även nån annan kunde bidra med synpunkter...

/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad maga05

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2006, 20:58:52 »
Nya värden ikväll efter smärre justeringar.
T1 36,9
T2 -2
T3 48,4
T6 57,2
T8 37,4
T9 33,8
T10 34,2
T11 -6,3
T12 -2,2
Vad tror ni forumsdeltagare om detta, skall jag ändra något?? Jag kör cirkulations pumpen i läge 3

Optima 700, 290 AW 99+60 m2 tidigare förbrukning ca 28000 Kwh inkl hushållsel.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2006, 21:26:52 »
Nya värden ikväll efter smärre justeringar.
T1 36,9
T2 -2
T3 48,4
T6 57,2
T8 37,4
T9 33,8
T10 34,2
T11 -6,3
T12 -2,2
Vad tror ni forumsdeltagare om detta, skall jag ändra något?? Jag kör cirkulations pumpen i läge 3

Du bör skaffa dig en innegivare, jag antar att du inte har någon sådan eftersom ett värde på T5 saknas. Kostar ca 200 kr och kan installeras av frugan din, det är inte svårare än så.

Betr T8-T9 rekommenderas i installationsanvisningarna, som kan hämtas hem från IVT:s hemsida, ett delta på T9-T8 på mellan 5 och 7° vid låg utomhustemp (under 0°). Vid utetemp över 15° skall differensen vara mellan 8 och 10°. Det står under avsnittet "Viktiga detaljer att kontrollera efter driftsättning". Så egenligen borde väl installatören komma ut och kolla, om han skall följa anvisningarna från IVT.

Betr radioatordeltat, så har mycket skrivits på detta forum. En diff på 5-7° är väl vad många anser vara lämpligt.

Nu har jag skrivit många svar på frågor om Optiman. Betänk då att jag själv liksom ni andra bara är en amatör som får pröva sig fram...

/Sture

Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2006, 21:46:41 »
Har förresten uppmanat IVT Teknisk Support att såsom Termia Support och deras Adam att ställa upp på forumet och svara på frågor. Fick följande svar från IVT:

Har noterat ditt önskemål om värmepumpsforumet, och tycker att det är ett bra förslag.

Med vänlig hälsning

Joakim Nilsson


Återstår att se vad som händer...

/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad maga05

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2006, 21:57:55 »
Tack för svaret, skall införskaffa mig en innegivare snarast möjligt.
Skall även låta frugan installera den, så kanske vi börjar umgås lite mer då jag befinner mig mest i pannrummet nuförtiden.
 ;D
Hoppas att man kommer att lära sig en del via forumet, måste säga att det är tur att det finns, för vilka tips man får. har efter en vecka lärt mig väldigt mycket tack vare alla förbarmande själar som hjälper till.
Optima 700, 290 AW 99+60 m2 tidigare förbrukning ca 28000 Kwh inkl hushållsel.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2006, 12:30:26 »
Min senast loggning från i går kväll vid rad-drift:

T1 30,2
T2 -0,7
T3 47,4
T5 23,8 (eldade i brasan)
T6 59,4
T8 33,1
T9 26,7
T10 27,5
T11 -7,4
T12 -0,9

Diff mellan T8 och T9 blir 6,4
Diff mellan T1 och T9 blir 3,5.
"Expert-Ture": Är diffen mellan T1 och T9 lite lågt eller? Sc:,h
Rad pumpen i läge 2 och den andra, kallas den värmebärarpumpen?, i läge 1.

Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?  :D

// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2006, 16:04:43 »
Min senast loggning från i går kväll vid rad-drift:

T1 30,2
T2 -0,7
T3 47,4
T5 23,8 (eldade i brasan)
T6 59,4
T8 33,1
T9 26,7
T10 27,5
T11 -7,4
T12 -0,9

Diff mellan T8 och T9 blir 6,4
Diff mellan T1 och T9 blir 3,5.
"Expert-Ture": Är diffen mellan T1 och T9 lite lågt eller? Sc:,h
Rad pumpen i läge 2 och den andra, kallas den värmebärarpumpen?, i läge 1.

Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?  :D

// Jarl

Frågan om värmedeltat har avhandlats utförligt här på forumet, senast idag. Titta in på Radiatorforum, tråden "Bästa temp diff". Där hävdar Carl N, som verkar insatt i det mesta, att deltat bör vara minst 5°. Rickard och andra har i andra inlägg sagt ungerfär samma.

IVT´s värld kallas cirkpumpen ut till Optman värmebärarpump. Pumpen till värmesystemet kallas helt enkelt "Pump för värmesystemet". T8-T9 kallar IVT för värmebärardelta, det naturliga är väl då att T1-T9 kallas värmedelta.

Om hastigheten på cirkpumpen för värmesystemet har något att göra med höjden på värmesystemet, det kan jag inte svara på. Fråga på Radiatorforum.

/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Mattias 71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2006, 08:55:15 »
Nya loggningar

T1     44
T2      -7
T3     55,5
T6     60,2
T8     44
T9     42
T10   43
T11   -14
T12   -10

Cirk. pump inställd på 1 och värmepump på 2

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2006, 11:51:21 »
Citera
Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?

Det har ingen som helst betydelse!  Pumpen lyfter inte vattnet det cirkulerar runt, sÃ¥ det blir bara strömningsmotstÃ¥nd ingen lyfthöjd.
Tänk så här, när det står stilla så är det i balans, uppförsbacken och nedförsbacken som kommer efter tar ut varann!

Till skillnad från en vattenbrunn där man lyftar upp vattnet, då får man lyfthöjd.

Däremot trycket i värmesystemet måste av passas efter byggnadshöjden, men det är normalt inget man funderar på i en villa.
1 kg tryck mostsvarar ju 10 meter det brukar räcka hos dom flesta!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2006, 21:37:05 »
Nu har vi -9° igen så jag gick ner och loggade. Här är mina aktuella värden, idag kl 21.15

T1  44,0
T2  -9,5
T3  50,6
T8  41,6
T9  38,4

Värmedelta T1-T9 6,5°, värmebärardelta T8-T9 3,2°.  BÃ¥da cirk.pumparna stÃ¥r i läge I. Tillskottet inne med 4,21kWh.

T3 kommer väl som max upp i 50°. Jag har sänkt start/stopptemperaturerna till 40 resp 41°, det räcker gott för oss båda i hushållet, vi har inte märkt någon försämrad varmvattenkomfort.

Annars tycks januari bli en dyr månad. Har hittills förbrukat 2.174 kWh att jämföra med 1.746 kWh för hela jan 2005, allt exkl hushållsel.

/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad Jarl

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Loggning -9 ute, är det bra ?
« Svar #29 skrivet: 26 januari 2006, 21:56:00 »
Citera
Ang hastighet på Radpumpen, har hastigheten något att göra med hur högt hus man har, dvs hur långt upp man behöver få det varma vattnet till radiatorerna eller är det bara jag som har otur när jag tänker?

Det har ingen som helst betydelse!  Pumpen lyfter inte vattnet det cirkulerar runt, så det blir bara strömningsmotstånd ingen lyfthöjd.
Tänk så här, när det står stilla så är det i balans, uppförsbacken och nedförsbacken som kommer efter tar ut varann!

Till skillnad från en vattenbrunn där man lyftar upp vattnet, då får man lyfthöjd.

Däremot trycket i värmesystemet måste av passas efter byggnadshöjden, men det är normalt inget man funderar på i en villa.
1 kg tryck mostsvarar ju 10 meter det brukar räcka hos dom flesta!

Om jag minns rätt har jag 1,2 bars tryck. Verkar det OK eller? Vad skulle hända om jag sänkte hastigheten på pumpen till läge 1/3 istället för som nu 2/3? Vad finns att tjäna på det?

// Jarl

Ps! Tack annars för din förklaring!
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!