VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: LARS6HOC skrivet 29 oktober 2015, 15:36:49

Titel: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 29 oktober 2015, 15:36:49
Hej på er experter.

Ja, nu har pumpen gått i sex dagar och vi har haft mellan 21.6 C och 22.4 C. Utetemp har varierat från 0 till +10 C. Jag har ettrörsystem  2 slingor. Ytan att värma är 95 m2 och huset har jag byggt 1981 och är ett Hultfredshus med mekanisk värmeåtervinning. Är det något mer ni behöver så får ni säga till... :)

Här kommer 3 bilder på displayen som är tagna idag 15:10 när pumpen inte går. ca: 45 minuter sedan den gick.  Vad tror ni, bä eller bu ?

//Lars

(http://)
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 29 oktober 2015, 16:16:20
Hej igen.

Här kommer 3 bilder när den är igång/laddat i 12 min

// Lars
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: purjo__ skrivet 29 oktober 2015, 17:57:22
Behöver du så hög kurva?
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: Thelemorf skrivet 29 oktober 2015, 19:14:36
Har du alla termostater fullt öppna på radiatorerna?
Men den framledningen skulle jag nog ha 30ºC varmt i huset vid den yttertempen.
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 29 oktober 2015, 19:34:18
Jag noterade att framledningstemperaturen är 7K högre än börvärdet. Kan detta vara en konsekvens av att det inte finns en arbetstank och att det därför är för lite vatten i systemet för en korrekt funktion? Det kan få konsekvenser när det blir kallare ute och radiatortemperaturen närmar sig max, du har en väldigt högt ställd värmekurva.
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 29 oktober 2015, 19:45:45
 tummenupp

Jodå Jag tänkte skriva detta tidigare. När pumpen kom var det ännu högre men sänkte 5 C och nu gör jag  som ni säger "en ändring och vänta ett dygn". Jag kommer att ändra kurvan -5 i början (20 C) -5 i det högsta värdet som blir lika med en parralellförskutning neråt av hela kurvan. Sedan ser vi hur det ser ut. Kommer mer bilder senare.

//Lars
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: Remo skrivet 29 oktober 2015, 20:44:44
Temperaturer som råder nu är det lämpligt att ställa in
parallelförsjutningen.   
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 29 oktober 2015, 21:07:52
Hej igen !
Jag parralell försköt kurvan  -5 C ca: 10 minuter efter mitt inlägg så nu får vi se vad som händer till i morgon..../ingen  tummenupp Som visar " svettig gubbe " men det får vi se imorgon.

//Lars
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 30 oktober 2015, 11:51:32
Alla ventiler är öppna Thelemorf . Har dock för ett antal år sedan tagit bort radissarna i tvättstugan (pannrum) och toan (numera elgolvvärme). Tyvärr har jag slängt dom. Har nu bestämt att sätta upp ett nytt i  pannrummet (kopplet kvar, så om någon har ett ca:300 x 600 med matning mitt i botten så hör av er). I toan skall jag köpa/tillverka en vattenburen handukstork, kopplet kvar. Har nu också tittat på framledning kontra börvärdet som nu gått ner till 4,8 skillnad precis när pannan stannade. Detta med hänvisning till vad IVT Center 7h säger.
Jag tittade i manualen igår kväll och ställde om kurvan på vad manualen säger 22/60 (20C - -35C) med hänvisning till vad  Remo o purjo__ kommenterade. Nu är tempen 21 C inomhus 

//Lars
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: Remo skrivet 30 oktober 2015, 12:15:05
Nu kan du avvakta ett eller två dygn och se var du hamnar.
Det är bättre att göra små ändringar i parallelförsjutningen
nu när det är så varmt ute, för samma temperatur ändring
måste man ändra lutningen mycket kraftigt i dessa temperaturer.
Sedan när temperaturen börjar falla ska man följa med kurvan
om det behövs.
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 01 november 2015, 12:24:27
Hej igen !

Nu har det gått någon dag igen och så här ser det ut:
Dessa värden nedan gäller precis när pumpen stannar.

Kurva :                                            23.1 / 60  (+20 - -35  C)
Diff. ut kontra börv. :                       5
Inom.temp Morgon/Kväll:                21/22 C (misstänker lampor och frugan(i o f inte så het..men men) :o
Diff köldb. in/ut :                             6.9/4.1  C
Antal starter vär.vatten per dygn:   <=24
Antal starter vatten/dygn:              ~1.2  (2 pers 1 dusch per dygn)
Hetgas:                                           60.1 C

Något mer ?

//Lars
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: Remo skrivet 01 november 2015, 14:40:59
Har du inomhusgivare 21/22 på morgon/kväll?  Om inte
så skulle den minska skillnaden åtminstone till en halv grad.
Skillnad på en grad är inte heller så mycket.
Genomsnitt är ju temperaturen bra. Och om den stiger för
mycket när det blir kallare ute så sänker du lutningen i kurvan.
Om man vill sänka starter så kan man höja differensen på start
och stopp.
Titel: SV: IVT GreenLine HE C6 6 dagar efter installation
Skrivet av: LARS6HOC skrivet 01 november 2015, 15:01:54
Ok Remo !

Kan också nämna att den genomsnitt producerat 27 kwh i genomsnitt per dygn (vatten o värme)

//Lars