0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ingen larm VB ut 69.2 graderVB in 51.1 graderVV 56.9 graderKompressor 103.8grader
Jag tror det är tempgivaren i VVB:n (GT3) som stoppar VV-laddning då temperaturen uppnått börvärdet + halva kopplingsdifferensen.
Kopplingsdifferensen används inte vid VV-produktion.VV-produktionen startas av att T3 har nått inställt min-värde och stoppas när T9 (VB-returen) når inställt stoppvärde.
Jo, på Rego 600 (som finns på Autoterm bergvärmepump) så styrs även varmvattenladdning av kopplingsdiff varmvatten meny 2.4.Saxat ur manualen:...
Det verkar bero på vart man läser... Jag kollade i manualen till Terramax, där står det så här på sidan 56:Varmvattenfunktion:Varmvattenladdningen startas av varmvattengivaren T3 (GT3), men stoppar på returgivaren T9 (GT9).Längre ner i manualen i kapitlen som handlar om driftsättning av de olika driftfallen så nämner man den texten med kopplingsdifferens som du citerade
Annan fråga är att hur fungerar garantin, jag hade 6 års försäkring ochNu ser jag att den går ut 2011-09-09
Det sitter antagligen slangar mellan kondensor och rörsystemet? Det kan bildas beläggning i dom. Slangar med metallnätomsutnig har en viss förmåga att få beläggning. Stäng av allt. Känn på slangarna om det knastrar när du försöker vika dom med handkraft. Det kan också bildas beläggning i övergångskopplingar mellan olika material. Sitter det utvändig elpatron i serie med flödet från kondensorn kan det vara beläggning i den som blockerar.