Ämnessammanfattning

Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 maj 2015, 12:51:08 »

Hur gick det ?
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 11 oktober 2009, 18:44:29 »


Att koppla in sig på befintligt FV-sys. går också under förutsättning att allt ät igång  ^-^ i det här fallet skulle det vara då allt "står stilla".


Det enda som behöver var igång är isf är sjövattenpumpen, en frekvensomriktare installerad på den & du kan styra flödet hur du vill.  *vinkar*
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 11 oktober 2009, 14:20:00 »

FV i barlasttankar fungerar i de fall där man inte tömmer och fyller barlast med jämna mellanrum, så på en del installationer skulle det gå.
Att koppla in sig på befintligt FV-sys. går också under förutsättning att allt ät igång  ^-^ i det här fallet skulle det vara då allt "står stilla".
Tack för input i ämnet, för min del avslutar jag tråden härmed då jag har fått de svar jag var ute efter.  *vinkar*
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 10 oktober 2009, 18:12:48 »

Gissar att framdrivningsmaskineriet är färskvatten kylt? Isf har du redan växlare mellan sjövatten & färskvatten, och sen kan du koppla Vp:n på Fv-sidan?
En annan ide´...fyll ballasttankarna (bottentankar) med Fv så får du en automatisk växling mot sjön.
Eller gör som isbrytarna...koppla mot fjärrvärme... ;)

Får man vara nyfiken & fråga vad det är för båt?
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 09 oktober 2009, 22:06:07 »

Saltvatten, och problem med igen satta värmeväxlare är inget oöverkomligt hinder.
Tanken är att kasta iland oljepannan ombord på en båt och ersätta den med en VP som tar energin ur havet då båten ligger för landström och således ingen annan spillvärme för uppvärmning är tillgänglig.
Skrivet av: JimGus
« skrivet: 09 oktober 2009, 19:48:02 »

Hej!
Jag går och funderar på en sjövärmeanläggning (ersätta ca 400 l olja per dygn) där man skulle använda sig av en värmeväxlare istället för kollektorslang, hur stora anläggningar finns det i drift i dag och vad är erfarenheterna, någon som vet?

Hej Carambaa!

Inga konstigheter som hellst igentligen. Vad man kan tänka på är att man bör kunna reversera flödet på sjövattensidan för att kunna spola rent.
Delningsbara plattvärmeväxlare är ett måste (ex. Tranter el. Alfa laval)
Om processen kräver konstant tillörsel sätter man två växlare parallellt.
Skulle vara intressant att veta om det är salt-, bräckt el sötvatten som avses? Alger i all ära men musslor är värre!

/SP
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 oktober 2009, 19:15:31 »

På min gamla arbetsplats hade vi "frikyla" från älven vintertid, nära 1000 kW effekt, om jag inte missminner mig rengjordes den av proffs typ varannat år, en demonterbar plattvärmeväxlare.
Borde bli nåt liknande på den anläggning du funderar på.
Du kan ju rätt enkelt, genom att mäta tempdiffen på primär och sekundär se när det lönar sig att få växlaren rengjord. (2-3% sämre COP för varje grad kallare inkommande till VP:n)
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 09 oktober 2009, 18:47:10 »

tjena , vi driftsatte en luft/vattenanläggning på 2*25 kw för 3 veckor sen på ett hyreshus som drog ca 32 kbm olja varje år.....investerigen på ca 450 000 verkar vara betald efter ca 3 år.....du kan sätta upp till 4 sådana pumpar i serie vilket gör att du får näst intill en "inverterstyrd annläggning"
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 09 oktober 2009, 18:25:23 »

Plutus, alldeles riktigt: "ska nog inte projekteras i detta forum" !!
Var mest nyfiken på hur stora anläggningar som är i drift idag eftersom jag går och grubblar på lite nya ide'r om var/till vad man skulle kunna använda sig av känd teknik idag.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 09 oktober 2009, 16:28:51 »

Istället för en kollektorslang vill han veta om man kan pumpa sjövattnet direkt in i värmeväxlaren. Inget jag skulle rekommendera till ett standardaggregat utan mellanväxlare (därav extrapumpen) Om man specialbygger  ett aggregat kan man ju välja en växlare som fungerar direkt mot sjövatten. Men jag håller med dig om att en värmepump som ska ersätta 70 kbm. olja (kanske inte drar 400 l/dag på sommaren) ska nog inte projekteras i detta forum.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 09 oktober 2009, 16:14:07 »

400 liter olja/dag dvs 400x365 = 146m3 olja/år, korrekt?
"istället för kollektorslang skall en värmeväxlare användas", upplys mig hur lösningen ser ut någon tack, stopp i huvet!  ;)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 oktober 2009, 15:52:36 »

Jo, men en värmeväxlare (i alla fall om du talar om en plattVVX) kräver ju att du har dubbla cirkulationspumpar, en för brinen och en för sjövattnet.
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 09 oktober 2009, 14:17:06 »

Problem med igenväxta värmeväxlare torde inte vara ett problem med rätt genomströmningshastighet och med tanke på de låga temperaturena.
Sämre COP jo, men det är fråga om att ersätta en oljeanläggning! så allt borde bli "hemåt" och vad är skillnaden, en brine pump eller en "sjövattenpump" ? som jag ser det borde systemen egentligen "se lika dana ut", Brinepump-sjövattenpump, förångare-värmeväxlare...
Erfarenheterna som jag bl.a. är ute efter är service/drift för en VP-anläggning av större format jämfört med oljepanna, förväntade inbesparingar inklusive service/drift.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 09 oktober 2009, 13:42:08 »

Värtaverket har en på 50 megaWatt :-)
Jag ser två problem om man inte vill ha kollektor.
En extra pump behövs, sänker COP
Rengjöring av växlarytor, sjövatten innehåller massor med partiklar+alger
Skrivet av: carambaa
« skrivet: 09 oktober 2009, 09:28:01 »

Hej!
Jag går och funderar på en sjövärmeanläggning (ersätta ca 400 l olja per dygn) där man skulle använda sig av en värmeväxlare istället för kollektorslang, hur stora anläggningar finns det i drift i dag och vad är erfarenheterna, någon som vet?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!