Utloggad Cornerwall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Huvudsäkring på bergvärme?
« skrivet: 01 februari 2019, 16:55:38 »
Hej!
Får en Thermia Diplomat Inverter M installerad nästa vecka.
Är lite fundersam på om 16A huvudsäkring räcker till.
Hur har ni andra gjort?
Har bastu som går på emellanåt, sen är vi nog som vilket annat hushåll som helst i förbrukning.
Bor i södra Dalarna, så den kommer knappast gå på fullt allt för ofta.
Ska värma drygt 200m2 + garaget lite.

Mvh /

Utloggad Inverter 3-12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2019, 18:52:59 »
Hej!
Får en Thermia Diplomat Inverter M installerad nästa vecka.
Är lite fundersam på om 16A huvudsäkring räcker till.
Hur har ni andra gjort?
Har bastu som går på emellanåt, sen är vi nog som vilket annat hushåll som helst i förbrukning.
Bor i södra Dalarna, så den kommer knappast gå på fullt allt för ofta.
Ska värma drygt 200m2 + garaget lite.

Mvh /


Jag har en likadan vp som dig, min har gått för fullt ett par veckor nu. Har 16a, inga problem ännu iallafall.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2019, 19:38:12 »
Den bör väl om inte annat ha en effektvaktfunktion inbyggd. Då gäller det bara att se till att installatören monterar medföljande strömtransformatorer i gruppcentralen och kopplar in dem till värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2019, 10:08:14 »
Jag har också en Medium och 16amp säkring. Det har aldrig gått någon säkring än för oss. Vad som är viktigt är att belastningen är jämn på faserna. VPn drar ca 3,5 kW som mest vid full effekt. VPn går att anpassa i effekt både mot huset och VV.
Nu har vi aldrig använt bastun samtidigt som VPn jobbar på för fullt. Då mest för att vi är inga storbastare, utan det är något som händer mycket sällan.

Men min fru vill byta häll och då finns det risk att vi måste säkra upp. Bara hällen behöver 16 amp minst. Försöker hela tiden skjuta bytet på framtiden. Fast någon gång är jag ikapp framtiden.

Det ska finnas någon form av effektvakt till VPn att köpa till ,men det är inget jag kan något om. Har ingen sådant monterad och behovet finns inte idagsläget.

Vad som är viktigt till en VP är att du inte behöver allt för varm framlednings temp.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Cornerwall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2019, 10:14:36 »
Halloj!
Det är kring spisen jag oxå funderar.
Då en induktionshäll drar ganska hårt om du slår på flera plattor och boosten.
Vi har idag redan lyckats bränna huvudsäkringen några gånger.
Dock beror det på när jag bytte central så kopplade elektrikern sjukt många saker på en fas.
Det är justerat, men ännu inte riktigt rätt fördelat.
Årskostnaden från 16A till 20A skiljer sig med ca: 1500kr.
Så rimligtvis borde det kanske vara värt det??

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2019, 10:20:09 »
Hur värmer du huset idag?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2019, 10:31:36 »
Eftersom det bara finns 3 faser som man kan fördelapå och man har kanske 10 "apparater" som momentant tar 7-10 A så är det omöjligt att "balansera" lasterna så att man ska vara "säker". Mitt råd är, byt till 20 A och du behöver inte ligga sömnlös.
Själva bytet av bottenkontakt och säkring samt anmälan till nätägaren gör en elfirma på en timme, om du inte bor ute i ödebyggden.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Cornerwall

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2019, 10:33:46 »
Hur värmer du huset idag?

Idag har vi fjärrvärme, ca: 8000kw/h (varmvatten och några få element)
Pelletskamin (KMP Mysinge) ca: 2,5-3 pallar pellets per år
Luft/luft (Electrolux) i källaren, ca: 3000kw/h
Så totala årskostnaden för värme och vatten ligger på ca: 19600kr

Uppskattat värmebehov på offerterna ligger runt 30000kw/h, dock är det bara jag och frun kvar i huset, så lite lägre är rimligt.
Invertern beräknas behöva 8500kw/h enligt offerterna.


Utloggad Per O

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2019, 17:27:58 »
Hei,

I datablad for Thermia Diplomat Inverter M står det at du må ha 25 amp sikring for varmepumpen. Dersom du har el-kolber for tilleggsvarme må du har sikringer tilsvarende størrelsen på el.kolbene.

Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Inloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2019, 17:44:52 »
Vet inte hur många kW din bastu är på men den kan nog själv tillsammans med en tvättmaskin eller spis på max bränna av en 16A säkring för att inte tal om 6kW elpatron i pumpen går in.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2019, 18:06:58 »
Per O, I Sverige har man normalt aldrig mer än 25 A i huvudsäkring. Och maxeffekten utan tillskott är ca 5kW vilket innebär knappt 8A.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2019, 20:42:54 »
Håller med Kocken, säkra upp till 20A och slipp ligga sömnlös.
Det kan mycket väl fungera med 16A också, men ett modernt hem har så pass många olika apparater som kan dra uppemot 10A på en fas att det är svårt att klara sig med 16A huvudsäkringar.
Vi brände för övrigt en 20A säkring igår, bastu, spabad, ugn och spis, samt kanske tvättmaskin gjorde att det gick över gränsen...
16A är magert i ett modernt hus om ägarna inte är riktigt vakna hela tiden.
20A kan också vara klent om man kör på utan att bry sig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2019, 21:00:18 »
Håller med Kocken, säkra upp till 20A och slipp ligga sömnlös.
Det kan mycket väl fungera med 16A också, men ett modernt hem har så pass många olika apparater som kan dra uppemot 10A på en fas att det är svårt att klara sig med 16A huvudsäkringar.
Vi brände för övrigt en 20A säkring igår, bastu, spabad, ugn och spis, samt kanske tvättmaskin gjorde att det gick över gränsen...
16A är magert i ett modernt hus om ägarna inte är riktigt vakna hela tiden.
20A kan också vara klent om man kör på utan att bry sig.


0. Om det finns strömkännare till pumpen sÃ¥ lÃ¥t elektrikern installera dessa! DÃ¥ kan du nog klara dig pÃ¥ 16A om lasterna är fördelaktigt balanserade mellan faserna. 
Det gör exempelvis vårt hushåll och vi har elbil, tvättmaskin, torktumlare, FLVP, LLVP, diskmaskin, tvättmaskin, högeffektsmicro, induktionsspis, mycket utebelysning och 1.5+1.5+1.5+2.5+3.5A tilluftsvärmare.

1. Märker du att säkringarna går alltförofta när du är hemma, så kan du ju justera någon trippande förbrukare till en mindre belastad fas.

2. Inför effektvakter hemmavid; det kan vara du, din son eller din far, som går omkring och skäller på personer/gäster som förbrukar för mycket, eller förbrukar på fel fas. "RÖR-DU-DÖRDU!"

3. Eller sÃ¥ säkrar du upp frÃ¥n 16A->20A, men betänk att  ur ekonomiskt synvinkel, sÃ¥ gÃ¥r break-even, (iallafall för oss i UmeÃ¥ mellan 16A vs. 20A) vid 320 st brända 16A-säkringar per Ã¥r.

Det är ca. 50000kr under en genomsnittlig "villa-boendetid" :) ... eller 16000st 16A-säkringar på REA!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2019, 21:25:47 »
Om effektvakterna funkar så dom drar ner hz på kompressorn så kan det funka med 16A men en bastu brukar dra en del så 20 är säkrare och ibland skiljer det inte så mycket i pris.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Huvudsäkring på bergvärme?
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2019, 21:31:04 »
Hemma hos oss är överföringsavgiften lägre med 20 jämfört med 16A huvudsäkringar. Förbrukar man runt 30MWh per år eller mer så blir det faktiskt billigare med 20A.
Så kolla upp överföringsavgiften också, inte bara den fasta avgiften.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!