Titel: Foma 4500 Fläkten utedel startar ej
Skrivet av: Jan Back skrivet 13 oktober 2011, 15:58:59
Problem: utedelen går kompressorn och bakre elementen bakom fläkten är varm, men fläkten (propellern) står still (startar ej). Rören som går till innedelen från utedelen är kalla.
Egenkontroll är gjord enligt FOMAs instruktion och felkod E5.
Varför startar inte fläkten (propellern) när utedelens element blir varma?.
Titel: SV: Foma 4500 Fläkten utedel startar ej
Skrivet av: Josth skrivet 13 oktober 2011, 16:10:27
Gissar att den ligger utanför tillåten drifttemperatur utomhus för att producera kyla. Slå om till värmeproduktion istället och se om den snurrar. E5 = Insufficient Cooling/ heating