Skrivet av: Hres
« skrivet: 04 februari 2024, 21:38:19 »Jag vet tyvärr inte vilken värmeeffekt som är den lägsta varvtalsstyrda effekten på S735 men skulle gissa på runt 1,5 kW värme och att kompressorn då drar ca 500 W el. Sedan beror det på vilket värmebehov huset har vid +10 °C. Om huset har en öppenplanlösning och inte alltför stort bör F370 + en LLVP ge ungefär samma energiförbrukning som S735.
Vid 15 Hz kompressorfrekvens drar min S735 strax under 300 W enligt MyUplink, vilket bör stämma med produktdatabladets 1,57 kW värme med COP 5,19 vid lägsta kompressorfrekvens.