Skynda på avfrostningen på en 750?
« skrivet: 11 februari 2012, 22:13:01 »
Normala beteendet för 750 är avfrostning varje timme 12minuter eller så. Om inte avluften (BT21) är lika med eller högre än 8grader efter 12 minuter så läggs 30 minuter på den tiden. Dvs dryga 42 minuters avfrostning (som är helt onödig som är bevisat i detta forum för övrigt)
Har sett att detta händer allt för många ggr per dygn för att det ska vara lönsamt (gradminuterna skjuter i höjden givetvis).

Är det ngn på forumet som har tips på hur man kan skynda på denna avfrostning så att den kommer upp i 8grader på avluften snabbare? Kör 1770 för närvarande.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 22:19:44 »
Det enda som kan snabba upp avfrostningen är en högre fläkthastighet.
Så vitt jag vet så går det inte att programmera i det nuvarande styret.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 23:40:21 »
Fläktsynk 100% kan lösa problemet, min pump avfrostade dock länge även med denna inställning. 100% under 42 minuter är inte heller speciellt kul.

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 01:24:07 »
Verkar vara lite dum konstruktion att den adderar 30 minuter på avfrostningen, hade det inte varit bättre att addera exempelvis 5 minuter och kolla igen efter det?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 07:39:28 »
Under -5 ºC jobbar min värmepump hårt, 120Hz, och då körs varannan avfrostning per automatik 43 minuter.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad Allanidalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2012, 08:36:52 »
Temp. på frånluften borde också göra sin beskärda del.
Nibe F750

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 09:14:50 »
Temp. på frånluften borde också göra sin beskärda del.

Fast det spelar mindre roll när varannan avfrostning är 43 minuter trots att de vanliga villkoren uppfyllts för avslut.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 09:37:29 »
Så här ser mina avfrostningar ut.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2012, 10:22:26 »
Verkar vara lite dum konstruktion att den adderar 30 minuter på avfrostningen, hade det inte varit bättre att addera exempelvis 5 minuter och kolla igen efter det?

Det absolut bästa hade varit, om det nu är tvunget, köra en minsta avfrostningstid och om inte alla villkor är uppfyllda där börja styra dynamiskt. Dvs direkt när villkor är uppfyllda avslutas avfrostningen. Min iaktagelse är att när kompressorn jobbar hårt är varannan avfrostning alltid 43 minuter lång. Hade varit roligt att få reda på varför. Tappar rätt många gradminuter vilket leder till att kompressorn får fortsätta jobba stenhårt. Så det verkar inte vara för att "spara" kompressorn iaf.
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 10:24:46 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad thomasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2012, 22:01:33 »
Precis! Har också numera varannan avfrostning på 42-45 minuter. Så nu väntar jag, som många andra, att Nibe kommer med en ny version som fixar detta.

Utloggad thomasx

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2012, 09:50:40 »
NÃ¥gon som fÃ¥tt ngt bra svar av Nibe varför programvaran lägger 30minuter extra avfrostningstid  Sc:,h
Måste ju vara en utvecklarbugg och borde vara enkel att fixa på programvaran


Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig sÃ¥ är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2012, 10:23:42 »
NÃ¥gon som fÃ¥tt ngt bra svar av Nibe varför programvaran lägger 30minuter extra avfrostningstid  Sc:,h
Måste ju vara en utvecklarbugg och borde vara enkel att fixa på programvaran

Ring Nibes support och fråga. Meddela oss gärna svaret. Nu när min pump inte jobbar hårt alls har jag kanske en 45 minuters avfrostning om dagen.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2012, 12:27:59 »
Det är en sak jag undrar över.

Om man tittar på hur 750:an är konstruerad (det finns en sprängskiss i installationsmanualen) så förstår jag det som att både fläkt och kompressor sitter på "fel sida" om förångaren.

Det vill säga, både fläkten och kompressorn sitter i avluften och kyls ner konstant utom under avfrostningarna då dom "tinas upp" igen.

Detta betyder i så fall en massa saker:

- egenvärmen från fläkt och kompressor återvinns inte utan går ut till kråkorna
- fläkt och kompressor utsätts för kraftiga temperaturvariationer
- om dom även utsätts för varierande fuktighet och kondensutfällning är oklart men borde undersökas

Kan detta vara bra? Livslängden, hur påverkas den?

Det betyder väl också att den ganska varma kompressorn inte kan hjälpa till med sin egenvärme under avfrostningen?

I min Comfortzone sitter fläkt och kompressor på andra sidan om förångaren vilket innebär att deras egenvärme återvinns utom vid avfrostningen men då hjälper ju egenvärmen till att förkorta avfrostningstiden.

Eller har jag fattat fel!?

mvh
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Allanidalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2012, 21:36:18 »
Fast det spelar mindre roll när varannan avfrostning är 43 minuter trots att de vanliga villkoren uppfyllts för avslut.

Jo, det är klart att temperaturen spelar en stor roll om isen skall bort.
Nibe F750

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Skynda på avfrostningen på en 750?
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2012, 16:02:47 »
Att kompressorn sitter där är nog för att plattväxlaren sitter där. Hade plattväxlaren suttit frånluftens kammare skulle den blivit avkyld. I så fall skulle denna varit placerad någon annan stanns. Som den är byggd nu kommer inte varken kompressor eller växlare att beröras av luftcirkulationen. Fläkten drar ju bara luft varifrån den kan, dock håller jag med om att värme från fläkten går till kråkorna.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!