Skrivet av: Ahlstrand
« skrivet: 12 januari 2024, 22:23:24 »Fick samma felmeddelande på min nyinstallerade S735 idag. Montören lämnade installationen färdig men hade glömt ställa ner framledningstemperaturen till golvvärmen från dess standardvärde på 60 grader.
Mitt parkettgolv trivs troligtvis bäst så länge temperaturen håller sig under 40-45 grader.
Jag gick in i konfigurationen 1.30.6 och sänkte "Högsta framledning värme" från 60 till 45 grader.
2 sekunder senare fick jag felkod: Temperaturbegränsningslarm 167.
Jag väntade en timme som man ska göra innan jag försökte återställa med FQ10.
Testade att återställa 5 gånger men felet försvann inte. Monterade bort täckplasten framför FQ10 och då förstod jag att den fysiska kraft som krävs för att återställa denna FQ10 är ju mycket mer än en "Reset knapp" på en router eller liknande. Efter ett mer rejält tryck på FQ10 återställdes felkod 167 och allt fungerar nu utmärkt.
Mitt parkettgolv trivs troligtvis bäst så länge temperaturen håller sig under 40-45 grader.
Jag gick in i konfigurationen 1.30.6 och sänkte "Högsta framledning värme" från 60 till 45 grader.
2 sekunder senare fick jag felkod: Temperaturbegränsningslarm 167.
Jag väntade en timme som man ska göra innan jag försökte återställa med FQ10.
Testade att återställa 5 gånger men felet försvann inte. Monterade bort täckplasten framför FQ10 och då förstod jag att den fysiska kraft som krävs för att återställa denna FQ10 är ju mycket mer än en "Reset knapp" på en router eller liknande. Efter ett mer rejält tryck på FQ10 återställdes felkod 167 och allt fungerar nu utmärkt.