Skrivet av: Urban
« skrivet: 20 december 2005, 18:15:36 »Testade kod 831 och den funkade på programversion från 050615. För den som är intresserad kan jag beskriva vad som blir åkomligt i detta läge.
Larmgräns för hög temp på pumpen, värde är 110 grader
Tids fördröjning pump start, värde 10 minuter
Max temp för pumpen, värde 55 grader
Min temp för pumpen, 35 grader, start temp
Inget mer än detta.
//Urban
Larmgräns för hög temp på pumpen, värde är 110 grader
Tids fördröjning pump start, värde 10 minuter
Max temp för pumpen, värde 55 grader
Min temp för pumpen, 35 grader, start temp
Inget mer än detta.