Luft i köldbäraren igen efter ca 10 mån
« skrivet: 06 november 2017, 12:47:14 »
Hej
Första inlägget här, bra forum i övrigt!

Till sak: har en ivt greenline bergvärme från 99 och hade för ca 1 år sen problem med LP larm, hade tekniker ute som konstaterade luft i köldbäraren, kom tillbaka med stor dränkbar pump och luftade av hela kretsen. Nu har jag fått samma problem igen.

Har tryksatt plåtkärl på kretsen och luftar jag av med nippeln på den så går kompressorn igång efter kvittering i några dagar innan det är dax igen. Har pumpat i brine i kärlet och trycksatt 1 bar. När grejerna går sjunker trycket på manometern och det porlar och har sig i köldbäraren inkommande. Helt klart luft i systemet men läckage?

Hade en tekniker ute i dagarna (annan firma) som rekommenderade att man luftade av systemet igen samt letade läckor i köldbäraren samt gräva upp borrhÃ¥llet för att kolla anslutning. Dom har byggt en ny skola precis bredvid huset och hÃ¥llt pÃ¥ och med gatan mm, funderar pÃ¥ om det kan ha blivit nÃ¥tt tjall nere i hÃ¥let frÃ¥n det?? NÃ¥n som har nÃ¥gra idéer? 

Mvh
Robin

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Luft i köldbäraren igen efter ca 10 mån
« Svar #1 skrivet: 06 november 2017, 13:00:07 »
Det där låter lite knepigt.
Kan du ta några bilder på anläggningen så vi får se hur kärlet är kopplat.

Tryckexpansionskärlen håller oftast inte mer än 10 år, men de klarar sig nog längre på KB-sidan där trycket varierar mindre än på varma sidan.
Dock, om det är korrekt kopplat (På högsta punkten) så borde ett trasigt kärl inte göra att du får ut luft i systemet.
Om systemet är trycksatt skall det heller inte kunna komma in luft vid borrhålet.

Ett möjligt fel är annars att du har en gasläcka i värmeväxlaren på kalla sidan, det ger stopp på cirkulation, vilket genererar LP-larm, men du tappar ju även gas, vilket i sin tur kommer att ge LP-larm kontinuerligt om det är felet, och det läcker ut tillräckligt mycket.

Kolla alltså först och främst om expnsionskärlet sitter så till att en trasig gummiblåsa i det kan göra att luft läcker in i KB-systemet, i så fall är det troligen det som är orsaken.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!