Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 29 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: bohollen
« skrivet: 03 december 2023, 15:02:13 »

Hej! Har samma problem också. Har någon av er löst problemet? Jag kör enligt rekommendation med tryckvakten bortkopplad, 2 timmar avfrostningsintervall, fläkten läge 2. Får ändå ibland se att den bara gått i viloläge och alla temperaturer sjunker utan vare sig kompressor eller eltillskott regerar. Ställer om till enbart tillskott så vaknar den, slår över till normaldrift efter en timme och sen går den ett par dagar igen. Rinse and repeat … :-\
Jag slåss också med exakt detta problem. Jag har en idé till varför byte av tryckvakt osv till en början tycks fungera. När jag slår av min panna hör jag först ventilationsfläkten varva ner, sedan hör jag hur det rinner vatten i ganska rikliga mängder. Det verkligen börjar rinna ner genom avloppsslangen. Och detta sker omedelbart när fläkten varvar ner, så det verkar inte vara is som tinar långsamt. Jag får känslan att fläkten liksom trycker fast vatten i kondensorn. Kanske har ytan på flänsarna förändrats med åren, och vattnet vill inte droppa av lika lätt?

Kan tillägga att jag kontrollmätte mina ventilationsflöden förra helgen. Det var ca 30% lägre flöden än vid installation av pannan. När jag bröt ström i pannan och hörde hur vattnet rann ur kondensorn så startade jag upp på nytt och mätte om. Då var flödet helt plötsligt bra och fläktens arbetstryck hade ökat ca 20 Pa.
Skrivet av: Epist
« skrivet: 25 november 2021, 22:08:12 »

Hur har det gått för er andra?

Jag stångas fortfarande med detta tröttsamma problem.

Jag slåss också med exakt detta problem. Jag har en idé till varför byte av tryckvakt osv till en början tycks fungera. När jag slår av min panna hör jag först ventilationsfläkten varva ner, sedan hör jag hur det rinner vatten i ganska rikliga mängder. Det verkligen börjar rinna ner genom avloppsslangen. Och detta sker omedelbart när fläkten varvar ner, så det verkar inte vara is som tinar långsamt. Jag får känslan att fläkten liksom trycker fast vatten i kondensorn. Kanske har ytan på flänsarna förändrats med åren, och vattnet vill inte droppa av lika lätt?

Kan tillägga att jag kontrollmätte mina ventilationsflöden förra helgen. Det var ca 30% lägre flöden än vid installation av pannan. När jag bröt ström i pannan och hörde hur vattnet rann ur kondensorn så startade jag upp på nytt och mätte om. Då var flödet helt plötsligt bra och fläktens arbetstryck hade ökat ca 20 Pa.

Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 17 november 2021, 20:00:48 »


Att byta krafkort hjälpte inte. Dock blev det mjukare tillslag av elpatronen vilket är skönt (men den slår inte till så ja…)

Japp, ska testa det och se om det hjälper mig. Tack.

Detta måste vara ett känt fel hos IVT/Bosch då många verkar uppleva samma problem.
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 17 november 2021, 17:50:48 »

Hur har det gått för er andra?

Jag stångas fortfarande med detta tröttsamma problem.
Tror det enbart finns ett svar , ställ om den till tidsstyrd avfrostning  :)
https://jseducation.se/product/ivt-490/question/hur-fungerar-tidsstyrd-avfrostning-pa-min-ivt-490
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 17 november 2021, 17:33:40 »


Hur har det gått för er andra?

Jag stångas fortfarande med detta tröttsamma problem.
Skrivet av: Straw
« skrivet: 25 december 2020, 17:58:20 »

Hej!

Nu är jag tillbaka i tråden igen... För de som hängt med hade jag samma problem som övriga i tråden och bytte ut tryckvakten för snart ett år sedan. Efter det fungerade min pump klockrent - tills för några veckor sedan...

Dels tycker jag inte det kan vara en slump att pumpen började fungera bra efter bytet av tryckvakt, och dels tycker jag det är konstigt att den nya gått sönder så pass fort... Kanske skulle kunna förklaras av någon dålig kontakt någonstans enligt senaste diskussionerna?

Tar nog ett varv med kontaktspray någon dag. Och/eller kopplar bort tryckvakten - hur vet man vilket avfrostningsintervall man ska ha om man kopplar bort den? För er som kopplat bort den - har det fungerat långsiktigt?
Skrivet av: EFM
« skrivet: 03 december 2020, 15:16:31 »

Efter några veckor med felfri funktion funderar jag på om jag ska byta ut tryckgivaren för avfrostaren eller köra vidare med auto avfrostning (nu 4 timmar efter anpassning till fläktens driftläge). Någon som har åsikter om fördelar med detta?

Vill även tacka alla kunniga på forumet med vars hjälp jag verkar ha lyckats lösa ett problem som troligt skulle ha inneburit en massa felsökning och kanske utbyte av funktionella komponenter om jag anlitat en firma!


Hej kör utan tryckgivare till avfrostningen, dom är bara till besvär. Brukar i regel alltid dra ut dom på servicebesök, du kan även öka avfrostningstiden. Den avfrostar ju varje gång kompressorn stannar.
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 30 november 2020, 04:33:30 »

Jag har ett problem med min IVT490 som liknar flera här men inget som verkar identiskt. Jag har tidigare i höst haft dels för kallt inne och ibland tappvarmvatten som är skållhett. Men nu senaste dygnen vägrar elpatronen att slå till och vattentemperaturerna är låga:
Framledning: 23,5 (30,7)
GT3:1: 24,2
GT3:2: 23,2
Kompressor: 33,2 (Pendlar upp och ner)
Så fort elpatronen försöker slå till så står det ”Effektvakt aktiv” och inget värms upp, dessutom sjunker börvärdet på framledningen till ca17 grader när vakten slår till. Jag har inga andra förbrukare på i huset, har tom testat att bryta dom flesta andra säkringarna och kört igång pumpen. Det känns som om det här med Effektvakten är boven och skulle vilja koppla ur den men i min servicemeny finns inte valet att koppla ur, man kan endast välja spänning (400V) samt säkring (20A).
Någon som har allmänna tips för felsökning? samt tips om hur jag kopplar ur effektvakt?
Läs # 105 , du måste in på I/S nivå (Installatörsnivå)
Skrivet av: Cabarnet
« skrivet: 29 november 2020, 16:32:22 »

Jag har ett problem med min IVT490 som liknar flera här men inget som verkar identiskt. Jag har tidigare i höst haft dels för kallt inne och ibland tappvarmvatten som är skållhett. Men nu senaste dygnen vägrar elpatronen att slå till och vattentemperaturerna är låga:
Framledning: 23,5 (30,7)
GT3:1: 24,2
GT3:2: 23,2
Kompressor: 33,2 (Pendlar upp och ner)
Så fort elpatronen försöker slå till så står det ”Effektvakt aktiv” och inget värms upp, dessutom sjunker börvärdet på framledningen till ca17 grader när vakten slår till. Jag har inga andra förbrukare på i huset, har tom testat att bryta dom flesta andra säkringarna och kört igång pumpen. Det känns som om det här med Effektvakten är boven och skulle vilja koppla ur den men i min servicemeny finns inte valet att koppla ur, man kan endast välja spänning (400V) samt säkring (20A).
Någon som har allmänna tips för felsökning? samt tips om hur jag kopplar ur effektvakt?
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 25 november 2020, 19:54:39 »


En uppdatering

Jag köpte kontaktspray och lossade alla kontakter jag kunde hitta. Sprayade och väntade tills det hade torkat innan jag satte tillbaka kontakterna. Vet inte om det var glapp någonstans eller möjligen något skräp men det har fungerat perfekt efter denna åtgärd.
Skrivet av: Hargspanna
« skrivet: 25 november 2020, 12:51:30 »

Efter några veckor med felfri funktion funderar jag på om jag ska byta ut tryckgivaren för avfrostaren eller köra vidare med auto avfrostning (nu 4 timmar efter anpassning till fläktens driftläge). Någon som har åsikter om fördelar med detta?

Vill även tacka alla kunniga på forumet med vars hjälp jag verkar ha lyckats lösa ett problem som troligt skulle ha inneburit en massa felsökning och kanske utbyte av funktionella komponenter om jag anlitat en firma!
Skrivet av: Hargspanna
« skrivet: 10 november 2020, 14:51:19 »

Uppdatering på min felsökning:

Återställde först pannan från tidigare experiment.

Enligt råd i tråden drog jag ur slangarna från förångaren och klämde ihop dem. I brist på bättre kunskap ändrade jag avfrostningsintervallet till 6 timmar. Jag har programversion 2.35 och kan inte hitta något sätt att slå av eller på avfrostningen i systemet utan den var ställd på 10 timmar från början. Pannan har gått ett dygn nu utan problem i liknande utetemperaturer (något kallare ute idag, i medel från några plusgrader upp till ca 7 just nu). Satte en tempmätare på luften ur förångaren och den går ned strax under 4 grader när kompressorn gått en stund. Har kollat till pannan då och då, temperaturnivåerna på vattnet återhämtar sig upp till ca 50 grader regelbundet. Vi får se om det håller sig över tid.
Skrivet av: Nicklas75
« skrivet: 07 november 2020, 19:40:25 »


Jag startade en tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73069.0

Men har läst igenom hela denna och jag har samma problem.
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 07 november 2020, 09:06:57 »

Kompressorn har ett kallare värmevatten att jobba emot så att GT6 är lägre när det är tömt på värme är inget konstigt .
Skrivet av: Hargspanna
« skrivet: 06 november 2020, 12:54:06 »

Aj då!

Om jag minns från tråden så har du bytt flera saker så kondensator-lösningen känns också som uttömd?

Noterade tror jag att GT6 når runt 80 grader när det finns mer grundvärme i systemet men bara ca 60 grader  när man tömt systemet på värme. Kanske är naturligt att det blir så, men frågan är om det kan ha någon bäring på problematiken?
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 06 november 2020, 12:42:49 »

Har exakt samma problematik som Västerhaninge 17, igår kväll drog jag bandkabeln till min effektvakt, får se om det hjälper.

En fråga, vad var det du ändrade i servicemenyn?

Skippa det testet , den glömmer fortfarande att den är utrustad med elpatroner  ???
Vad jag ändrade , Menyfunktioner I/S-nivån , Inställningar effektvakt 8.19 (i och urkoppling av effektvakt)
Skrivet av: Hargspanna
« skrivet: 06 november 2020, 06:26:04 »

Har exakt samma problematik som Västerhaninge 17, igår kväll drog jag bandkabeln till min effektvakt, får se om det hjälper.

En fråga, vad var det du ändrade i servicemenyn?
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 31 oktober 2020, 07:33:05 »

Märkligt fel, kan du via menyn beordra ”Enbart el-tillskott” och få den gröna dioden att tändas och el-tillskottet går igång kan det knappast var ett hårdvarufel på digitala utgången för el-tillskott. Får känslan av att det måste vara någon insignal som bråkar. De ända insignaler som borde påverka el- tillskottet är GT3 värden och effektvaktens signal och beräknat effektbehov som CPU-n skall behandla.
Effektvaktens kretskort är anslutet med en bandkabel 10polig, ett test kan kanske vara att jacka ur denna och testa om det blir någon förändring, men då är ju effektvakten satt ur funktion
Fläktkortet borde inte kunna påverka el-tillskottets funktion, de ända insignaler som går över detta kort är GT6, HP, LP och tryckvakten för avfrostning.
Har nu testkört utan effektvakt (bortkopplat kort + ändrat i servicemenyn) i ngn vecka .
Har inte behövt återställa pumpen  :o
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 27 oktober 2020, 13:27:14 »

Då har jag lärt mig något nytt i dag.
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 27 oktober 2020, 11:31:10 »

Får en känsla av att det är ett instabilt kontaktproblem någonstans som påverkas då du grejat eller rört på något i utrustningen som då gör att det kan funka bättre tidvis.
Vid ett liknande problem hos en granne lossade jag bandkablarna på kraftkortet, fläktkortet  och CPU kortet för att sedan spreja på 5.56 kontaktspray på kontaktstiften, återställde kontakterna på plats och problemen försvann.
Bröt spänningen för hela pumpen givetvis under ingreppet.
Ej att blanda ihop med CRC 5.56 rostlösningsolja
https://www.clasohlson.com/se/Elektronikreng%C3%B6rare-CRC/p/34-6049-1?gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj6wImaIbqZIlQGJt3tKAka4ujjpUPP6sZIjbbmJv2M185V5TYo4mlEaApqAEALw_wcB

CRC 5.56 är bra för att lossa / smörja fastrostade skruvar men bör ej användas som permanent smörjmedel eller rengöring av elektronik , den stelnar med tiden , som linolja gör på trä .
Skrivet av: vodoo
« skrivet: 26 oktober 2020, 18:29:33 »

Får en känsla av att det är ett instabilt kontaktproblem någonstans som påverkas då du grejat eller rört på något i utrustningen som då gör att det kan funka bättre tidvis.
Vid ett liknande problem hos en granne lossade jag bandkablarna på kraftkortet, fläktkortet  och CPU kortet för att sedan spreja på 5.56 kontaktspray på kontaktstiften, återställde kontakterna på plats och problemen försvann.
Bröt spänningen för hela pumpen givetvis under ingreppet.


Det är ju en enkel sak att prova. Tack för tipset
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 26 oktober 2020, 14:53:22 »

Får en känsla av att det är ett instabilt kontaktproblem någonstans som påverkas då du grejat eller rört på något i utrustningen som då gör att det kan funka bättre tidvis.
Vid ett liknande problem hos en granne lossade jag bandkablarna på kraftkortet, fläktkortet  och CPU kortet för att sedan spreja på 5.56 kontaktspray på kontaktstiften, återställde kontakterna på plats och problemen försvann.
Bröt spänningen för hela pumpen givetvis under ingreppet.
Skrivet av: vodoo
« skrivet: 26 oktober 2020, 13:08:40 »

Och nu efter 3 veckors normal drift så uppstod återigen problemet. Fasen.
Skrivet av: vodoo
« skrivet: 23 oktober 2020, 11:26:05 »

Bytade tryckvakten och den har nu fungerat normalt efter det. Har bara gått två veckor men innan så fick jag ändra manuellt tillskott nästan varje dag så det känns hoppfullt.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 19 oktober 2020, 13:25:05 »

Märkligt fel, kan du via menyn beordra ”Enbart el-tillskott” och få den gröna dioden att tändas och el-tillskottet går igång kan det knappast var ett hårdvarufel på digitala utgången för el-tillskott. Får känslan av att det måste vara någon insignal som bråkar. De ända insignaler som borde påverka el- tillskottet är GT3 värden och effektvaktens signal och beräknat effektbehov som CPU-n skall behandla.
Effektvaktens kretskort är anslutet med en bandkabel 10polig, ett test kan kanske vara att jacka ur denna och testa om det blir någon förändring, men då är ju effektvakten satt ur funktion
Fläktkortet borde inte kunna påverka el-tillskottets funktion, de ända insignaler som går över detta kort är GT6, HP, LP och tryckvakten för avfrostning.
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 19 oktober 2020, 09:34:26 »

Blev inte bättre av att höja fläkthastigheten  Sc:,h
Får nu manuellt ställa om till " enbart eltillskott" 1 ggr/dygn

Delar som bytts , över tid är Styrkort , Kraftkort , Tryckvakt
Har ej bytt fläktkortet .

Ideer någon ?
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 10 oktober 2020, 11:57:14 »

Har bytt tryckvakten , nu när temp ute är svalare så har pumpen börjat bråka igen  :o

Testar nu att höja fläkthastigheten från 3 till 4 (150V)
Om det nu beror på att avfrostningen ej blir ok pga för lågt luftflöde i avluften  dontknow

Hur kommer jag åt denna inställning "tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump"

Hittade https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67882.0
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 10 oktober 2020, 11:42:40 »

Har bytt tryckvakten , nu när temp ute är svalare så har pumpen börjat bråka igen  :o

Testar nu att höja fläkthastigheten från 3 till 4 (150V)
Om det nu beror på att avfrostningen ej blir ok pga för lågt luftflöde i avluften  dontknow

Hur kommer jag åt denna inställning "tidsinställningen på 9.14 under skyddsfunktioner värmepump"
Skrivet av: vodoo
« skrivet: 02 oktober 2020, 10:28:00 »

För information har min pump nu funkat fint i drygt en månad efter bytet av tryckvakt, så det verkar mer och mer som det löste problemet i mitt fall. Tycker EFM har en bra förklaring kring hur det skulle kunna hänga ihop också.

@mwl: Angående din fråga högre upp i tråden om jag hittade något fel på den gamla tryckvakten. Den verkade ok på det sättet att den slöt när jag blåste i en av ingångarna - men det är ju svårt att säga om den kärvade ibland eller krävde för stor tryckskillnad för att reagera...

Hej
Nu har min pump exakt likadant problem som ni i denna tråden har avhandlat.
Jag undrar då om tryckvaktsbytet fortfarande var lösningen.
Skrivet av: EFM
« skrivet: 19 januari 2020, 23:47:47 »

Skönt att det funkar👍 Skulle då rekommendera alla med samma problem med elpatronen att istället för att byta vakten i första hand istället rycka ur slangarna ur förångaren och ställa om avfrostning på tid för att se om problemen försvinner. Sen kan man byta vakten om man vill, men tidsavfostning funkar minst lika bra.
Skrivet av: Straw
« skrivet: 19 januari 2020, 19:43:25 »

För information har min pump nu funkat fint i drygt en månad efter bytet av tryckvakt, så det verkar mer och mer som det löste problemet i mitt fall. Tycker EFM har en bra förklaring kring hur det skulle kunna hänga ihop också.

@mwl: Angående din fråga högre upp i tråden om jag hittade något fel på den gamla tryckvakten. Den verkade ok på det sättet att den slöt när jag blåste i en av ingångarna - men det är ju svårt att säga om den kärvade ibland eller krävde för stor tryckskillnad för att reagera...
Skrivet av: EFM
« skrivet: 14 januari 2020, 15:29:21 »

Precis man loggar in på den nivå man vill återställa, du tappar effektfakten i servicenivå. Aktiveras under 8.19.
Skrivet av: mwl
« skrivet: 13 januari 2020, 23:20:39 »

En fabriksåterställning på både kund, service och fabriks nivå brukar göra susen ibland på diverse konstigheter.

Kostar väl inget att testa det. Jag hittar hur man gör det på kundnivå (meny 12). Hur gör man på servicenivå och fabriksnivå - är det samma menyval men att det har annan effekt? Tappar man inställningar för t.ex. effektvakten om man gör en fabriksåterställning på någon av nivåerna?
Skrivet av: EFM
« skrivet: 10 januari 2020, 12:31:36 »

Inte lätt o hålla reda på alla siffror, jag vet😊. Version 2.5 är den version som även går att köra på 495 så där är det en del förändringar, så då är det borta där som du säger. Annars ska det vara där. En fabriksåterställning på både kund, service och fabriks nivå brukar göra susen ibland på diverse konstigheter.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 10 januari 2020, 12:22:14 »

Menar du inte version 2.1 till 2.5? Eller är det jag som blandar ihop siffrorna nu😊.
Ja det blev tyvärr fel har ändrat. dontknow
Skrivet av: EFM
« skrivet: 10 januari 2020, 12:17:10 »

Menar du inte version 2.1 till 2.5? Eller är det jag som blandar ihop siffrorna nu😊.
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 10 januari 2020, 12:06:08 »

Bytte CPU kortet från vers. 2.10 till 2.50 efter att åskan härjat i området.
Innan byte av CPU kort visades det i displayen då avfrostning pågår, efter visades avfrostning inte längre.
Så i någon programversionerna har det ändrats.
(Manupilerar avfrostning för att enkelt få stopp på kompressorn då solvärme är tillräcklig, så fått då koll på detta)
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 10 januari 2020, 09:23:09 »

Vet att min värmepump indikerade för avfrostning i början av sitt liv , ändrade fläkthastigheten till avluften så jag fick den att avfrosta minimalt.
Nu på senare tid har jag aldrig sett indikering om avfrostning , fast kompressorn är avaktiverad men eltillskott är aktivt  dontknow
Skrivet av: EFM
« skrivet: 10 januari 2020, 00:08:14 »

Lågtryckslarmet innebär att trycket på sugsidan  i kylkretsen understiger 0,7 bar i detta fallet. Beror på läck i kylkretsen, defekt expansionsventil,trasig frånluftsfläkt, defekt LP vakt,eller att avfrostningen inte fungerar som den ska.
Din kompressor stannade inte för avfrostning iallafall, inte så tätt. Ser ut som ett typiskt LP larm.  Men man kan aldrig vara säker innan man kopplat upp sig på kretsen, så det rätta är väl att ringa en kyltekniker så får han felsöka på plats. Vart bor du?
Är du lite kunnig själv så kan man bygla LP vakten o köra samma störttappning av vattnet som du gjorde förut. Stannar inte maskinen då så vet du vad problemet ligger, men gör inte det om du är osäker.
Angående avfrostning så händer det inte jätteofta på en frånluft, på 490 står det bara Avfrostning  i displayen om det är styrningen som triggat det på tid(fabrikinställning var 10:e timme) eller Avfrostning auto , och då är det vakten som du bytt som triggat igång det. Det går på några min bara.
Skrivet av: mwl
« skrivet: 09 januari 2020, 23:31:50 »

Är inte så haj på VP att jag hänger med i alla detaljer i resonemanget, sorry.  ::)

Men tyvärr verkar inte min VP aldrig visa någon info i displayen att den avfrostar. Jag har förstått att vissa VP gör det men det har min aldrig gjort (Rego 401, versionsnummer 2.30). Så tyvärr vet jag inte vad den gör när kompressorn stannar. :(

Vad innebär lågtryckslarmet? Och vad borde jag göra som nästa steg? Om tryckvakten är misstänkt kanske jag ska slanta upp pengarna för en ny?

Tack för all input!
Skrivet av: EFM
« skrivet: 09 januari 2020, 20:57:42 »

Snyggt loggat👍 Så ska det se ut! Allt funkar som det ska  ända tills du kommer till 14 min. Där stannar kompressorn och startar igen för att stanna ännu en gång vid 23 min. När kompressor stannar för avfrostning t ex så står det avfrostning i displayen och elstillskottet går vidare, stod det nåt när den stannade? Får du däremot ”omotiverade” stopp så börjar alla timers räkna om igen när kompressorn startar igen. Vissa larm är programmerade så att styrningen bara skriver ut larmet om det har inträffat 5 gånger under 2,5 tim, ett sånt larm är  t ex lågtryckslarmet. Larmet återställer sig självt och kompressorn startar igen omgående dom 3 första gångerna så fort LP vakten är sluten igen,  4:e  och 5:e gången på sin vanliga fördröjning. Men vid varje stopp börjar styrningen räkna om allt igen utifrån dom temperaturerna som finns. Får du fler såna här stopp så kan det bli så att elpatronen inte får tillåtelse att starta under många timmar. Att styrningen sen efter ett sånt stopp inte riktigt hänger med visar dina börvärden på GT:1  som då återigen är högre än vad dom ska vara vid den tempen på GT 3:2 som jag beskrev ovan. Utifrån loggen du gjort och om kompressorn bara stannade omotiverat utan att säga varför  skulle jag gissa att dina problem med elpatronen beror på lågtryckslarmet. Att kompressorn kan gå perioder utan att stanna kan bero på värmeuttaget ur botten på tanken där GT3:3 mäter. Ju mindre värmeuttag desto högre temp på Gt3:3 vilket innebär högre tryck på högtrycksidan respektive lågtryckssidan. Även vid varmvattenuttag kyls kondensorslingan och temp och tryck sjunker.
Och visst kan det va så att man har kommit tillrätta med problemet genom att byta avfrostningsvakten, förmodligen av den anledningen att vakten inte fungerar som den ska och då inte triggar avfrostning varje gång på automatik, finns både auto och tid i styrningen. Fungerar inte avfostningen som den ska så kommer LP vakten att lösa ut förr eller senare, och detta problem med att elpatronen inte går in dyker då upp pga dom orsaker jag beskrev ovan. Avfrostningsvakten i sig kan aldrig på nåt sätt blockera eltillskottet, den ligger över samma manöver som LP HP vakterna och kan bara slå av och på kompressorn.
Skrivet av: mwl
« skrivet: 09 januari 2020, 19:30:21 »

Jag tror att det är svårt att dra så mycket slutsatser utan att ha en tidsserie med data. Så nu när jag tror mig ha ett scenario för att trigga problemet gjorde jag ett test. Jag tappade varmvatten ur två kranar och loggade alla temperaturer nedan. Sorry långt inlägg. :)

Utifrån detta ser man att börvärdet trappas ned under tappning. Märkligt nog drog eltillskottet igång av sig självt någon gång efter 75 min (behövde alltså inte dra igång genom att köra enbart tillskott (meny 8 )), så det kanske inte riktigt är samma scenario som tidigare ändå. Efter mätseriens slut fortsatte pumpen att återhämta sig.

Vad kan man dra för slutsatser av detta?

---

T + 0 min (Börjar tappa varmvatten)

GT1 33,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 48,4
GT3:2 49,4
GT3:3 29,7
GT6 67,1

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ

---

T + 3 min

GT1 33,5 (29,5)
GT2 0,0
GT3:1 48,4
GT3:2 41,0
GT3:3 30,3
GT6 67,1

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ

---

T + 5 min

GT1 29,8 (27,1)
GT2 0,0
GT3:1 37,8
GT3:2 37,4
GT3:3 31,6
GT6 67,4

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ

---

T + 8 min

GT1 27,3 (27,3)
GT2 0,0
GT3:1 24,8
GT3:2 37,7
GT3:3 33,0
GT6 68,7

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ

---

T + 14 min (Slutade tappa varmvatten här ungefär)

GT1 31,5 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 19,2
GT3:2 33,5
GT3:3 32,8
GT6 29,1

Kompressor AV
Eltillskott AV

---

T + 17 min

GT1 29,8 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 19,5
GT3:2 30,8
GT3:3 29,6
GT6 59,7

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 23 min

GT1 28,3 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 20,1
GT3:2 28,2
GT3:3 27,9
GT6 41,6

Kompressor AV
Eltillskott AV

---

T + 27 min

GT1 27,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 20,5
GT3:2 26,9
GT3:3 26,5
GT6 56,0

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 35 min

GT1 27,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 20,9
GT3:2 26,5
GT3:3 26,5
GT6 61,0

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 45 min

GT1 27,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 21,5
GT3:2 26,5
GT3:3 26,5
GT6 62,8

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 55 min

GT1 27,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 22,0
GT3:2 26,5
GT3:3 26,5
GT6 63,4

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 65 min

GT1 27,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 22,4
GT3:2 26,5
GT3:3 26,5
GT6 63,7

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 75 min

GT1 27,0 (33,3)
GT2 0,0
GT3:1 22,8
GT3:2 26,5
GT3:3 26,5
GT6 63,9

Kompressor PÅ
Eltillskott AV

---

T + 85 min

GT1 27,8 (27,7)
GT2 0,0
GT3:1 24,0
GT3:2 38,6
GT3:3 33,3
GT6 67,8

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ

---

T + 95 min

GT1 27,8 (27,7)
GT2 0,0
GT3:1 24,0
GT3:2 38,6
GT3:3 33,3
GT6 67,8

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ


---

T + 105 min

GT1 30,6 (30,0)
GT2 0,0
GT3:1 27,3
GT3:2 43,1
GT3:3 37,2
GT6 68,1

Kompressor PÅ
Eltillskott PÅ
Skrivet av: EFM
« skrivet: 09 januari 2020, 05:32:27 »

Nått galet har du i styrningen. Tillskottstimern för vv ska starta då GT 3:2 understiger 3 grader från börvärdet i 2.3.Men om tanken störttappas som vid dusch
 förkortas denna tid ytterligare för att trigga elpatronen och timern i 6.8 gäller inte längre. Dessutom vid dessa temperaturer så ska inte GT:1 kunna vara högre än ärvärdet då 490 jobbar med varmvattenprio, alltså varmvattnet går före värmen. Styrningen ska sänka börvärdet för att shunten ska stänga så att temperaturen ska kunna återhämta sig snabbare. T ex vid 40 grader på GT3:2 sänks framledningen med 5 grader osv. Vid den temperatur du har på GT3:2 ska börvärdet på GT:1 ligga ca 10 grader under vad du har. Sen kommer börvärdet räkna upp igen allt eftersom tempen i tanken höjs. Kollade min egen nu på morgon efter dusch, GT3:2 ligger på 33,1 börvärdet på GT:1 ligger på 21,9, shunten har slagit igen och elpatron är igång. Gissar att det här händer ibland ändå utan att tanken har tappats på vatten, att den helt enkelt dräneras på värme och tillskottet är dött.  Då brukar det vanligaste felet vara ekonomidriften som är en variant av drift som går ut på att tillskottet ska fördröjas in i det längsta via en massa parametrar och konstanter, då kan det bli fel ibland. Funkar hos en del men inte hos andra. Men det här är nått annat,styrningen reagerar inte som den ska. Vad detta beror på är svårt att säga, då krävs det att man är på plats och kan manipulera temperaturerna i tanken. Signalerna från kraftkort via bandkabeln till styrkort, nånstans där felar det. Det här problemet med att styrningen inte gör rätt saker som t ex att  börvärdet på GT1 inte ändras vid störtappning hör ju ihop med att elpatronen inte går in, styrningen tolkar /ser inte vad som händer. Det  här varit ett återkommande problem genom åren och historiskt sett så har det varit styrkortet i sig  som felar, men det är inget man kan säga med 100% säkerhet.

Skrivet av: mwl
« skrivet: 08 januari 2020, 23:25:42 »

Då har problemet till slut uppstått ikväll igen, detta efter att sambon och båda döttrarna duschat och kört slut på varmvattnet. Kompressorn gick men inget eltillskott. Lite siffror: 

GT1 29,8 (31,8)
GT2 2,3
GT3:1 29,5
GT3:2 31,1
GT3:3 29,1
GT6 67,4

Fick igång den genom att köra enbart tillskott ( meny 8 ). Kikade in i fläktutrymmet och såg att jag har gamla fläktkortet så det blir nog att testa att köpa ombyggnadssatsen (https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/ombyggnadssats-flaktkort-med-tryckvakt.html)

Noterade att det var lite kondensvatten på golvet i fläktutrymmet. Är det normalt?
Skrivet av: mwl
« skrivet: 05 januari 2020, 09:43:49 »

Min pump har nu fungerat i drygt 2 veckor efter bytet av tryckvakten. Jag hoppas det är bytet som gjort susen, men pumpen fungerade även lite längre perioder ibland tidigare så jag tror det är för tidigt att jubla än...

Jag bytte bara tryckvakten. Beställde en sådan här från JS energi:
https://jsenergi.com/tryckvakt-huba-4090.html
Men man behöver se hur det ser ut i sin pump innan man beställer - om man har en äldre variant är tryckvakten integrerad på fläktkortet och man behöver då även byta detta enligt tidigare kommentar från Larsmaja.

@Larsmaja: Håller med om att det är konstigt att tryckvakten orsakar problem med eltillskott, men det verkar ju vara fallet i de trådar det länkats till tidigare. Måste i så fall vara något med någon timer/räknare i regleringen som gör att det blir så...

Precis som skrivet högre upp i tråden har detta med stor säkerhet inte något med ekonomidrift eller överhettningsskydd att göra. När detta felet inträffar ”glöms” eltillskottet helt - länge. Men börjar fungera igen så fort man startar det manuellt.

Toppen, tack för bra info.  tummenupp Kan du se eller mäta om det är något fel på gamla tryckvakten?

Min pump fortsätter att ticka och gå för tillfället, så svårt att veta hur man ska agera. Om jag byter tryckvakten är det svårt att verifiera om det faktiskt löser något problem för mig...
Skrivet av: Straw
« skrivet: 04 januari 2020, 14:33:41 »

Min pump har nu fungerat i drygt 2 veckor efter bytet av tryckvakten. Jag hoppas det är bytet som gjort susen, men pumpen fungerade även lite längre perioder ibland tidigare så jag tror det är för tidigt att jubla än...

Jag bytte bara tryckvakten. Beställde en sådan här från JS energi:
https://jsenergi.com/tryckvakt-huba-4090.html
Men man behöver se hur det ser ut i sin pump innan man beställer - om man har en äldre variant är tryckvakten integrerad på fläktkortet och man behöver då även byta detta enligt tidigare kommentar från Larsmaja.

@Larsmaja: Håller med om att det är konstigt att tryckvakten orsakar problem med eltillskott, men det verkar ju vara fallet i de trådar det länkats till tidigare. Måste i så fall vara något med någon timer/räknare i regleringen som gör att det blir så...

Precis som skrivet högre upp i tråden har detta med stor säkerhet inte något med ekonomidrift eller överhettningsskydd att göra. När detta felet inträffar ”glöms” eltillskottet helt - länge. Men börjar fungera igen så fort man startar det manuellt.
Skrivet av: mwl
« skrivet: 01 januari 2020, 20:07:50 »

@Västerhaninge 17: Skönt, men det låter nästan som en unik händelse - är det så ofta du får problem? Du har inte funderat på att göra som Straw och prova att byta tryckvakten? Min pump har fortsatt att ticka på som tidigare, för min del verkar det vara väldigt specifika omständigheter som triggar problemet. Dock oklart vad.

@Straw: Är mycket intresserad hur det gått för dig efter bytet och även exakt vad du bytte, samt var du köpte reservdelarna.

Och nej, jag kör inte med ekonomidrift och överhettningsskyddet har inte löst ut, men tack ändå.
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 31 december 2019, 11:45:05 »

Igår 30/12-19 , var det +10 gr utomhus så pumpen jobbade inte med tillskottet .
Idag är det lite svalare +4-5 gr , såg nyss att pumpen hade tänt eltillskottet  "love" alldeles på egen hand  tummenupp
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 31 december 2019, 11:09:52 »

Hej,

Jag hade samma symptom när överhettningsskyddet löst ut. Inget larm/felkod visar detta.

Om jag ställer in att den enbart ska jobba med tillskott (elpatroner) så gör den det !
Lite mycket att läsa men läs från början av tråden.
Tack ändå  :)
Skrivet av: mattias3
« skrivet: 30 december 2019, 16:35:57 »

Hej,

Jag hade samma symptom när överhettningsskyddet löst ut. Inget larm/felkod visar detta.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!