« skrivet: 04 december 2016, 12:05:02 »
Hej alla...
Min Toshiba (RAS-B16) värmer dåligt + att det blir väldigt konstig isbildning på utedelen enligt bilden.
Den avfrostar som den ska och då blir den helt isfri. Inga löv eller annat skräp i utedelen. Blir aldrig is mer än precis i mitten.
 
Har provat att köra den på full värme, samt kyla och, tja. Den kyler ju ok men nu är det ju kallt i lokalen (c:a 15°) den finns i så det är kanske inte så konstigt. Har satt tempen på 26° men luften från innerdelen håller bara knappt 20°, + att fläkten bara går på lågvarv.

Kan det vara gasbrist???

// Lasse

Utloggad Karis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 445
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstig isbildning + dålig värme...
« Svar #1 skrivet: 04 december 2016, 13:24:48 »
Ja som den pumpen ser ut så tyder allt på att du har en läcka någonstans troligen på någon av rörkopplingarna och därmed gasbrist. Ta ut en kyltekniker som kollar upp och åtgärdar läckan (oftast genom att dra åt kopplingarna). Är det inget allvarligare fel än så så tycker jag att du skall låta honom ta ur all gas ur pumpen och fylla på med ny gas i rätt viktmängd för din pump och dessutom vaccumsuga pumpen ordentligt, då får du i praktiken en lika effektiv pump som när den var ny.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Konstig isbildning + dålig värme...
« Svar #2 skrivet: 04 december 2016, 23:05:02 »
Hur länge har du haft den?
En köldmedelsläcka kan inte uteslutas. Om kompressorn går för fullt.
Men i detta fallet borde det även generera en felkod.
Så back to basic, mäta tryck och förbrukning. Och vid behov läcksöka.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!