Citat från: Lexus skrivet 27 oktober 2007, 18:17:23Citat från: ace skrivet 27 oktober 2007, 17:38:04sjunkande vattentemperatur = stigande delta-T ??Ökar deltaT så ökas vattentempen d.v.s. shunten har strypt flödet som i sin tur ger ett ökat tryckfall och lägre flöde över kondensorn.Det bidrar till att kompressorns uteffekt sjunker, med stigande temperatur.Nu var det Rickard jag frågade, som endast säljer invertermaskiner.... ? ? ? ? ?vadå shunten stryper flödet. används shunten som en strypventil på värmepumps-sidan.. vi pratar nog runt varandra !om kondenseringstempen sjunker så ökar effekten på pumpen,..vid samma flöde blir resultatet ett högre Delta-T.l/s x 4,2 x delta-T = effekt.... flödet är fast ,specifika värmetalet är fast,det enda som kan ändrats vid effektökning är Delta-T... och alla värmepumpar har högre effekt vid lägre kondenseringstemp ,och den effektökningen resulterar i ökat Delta-t.sen om en ev inverterdrift sänker effekten, är en helt annan sak !mvh.ACE
Citat från: ace skrivet 27 oktober 2007, 17:38:04sjunkande vattentemperatur = stigande delta-T ??Ökar deltaT så ökas vattentempen d.v.s. shunten har strypt flödet som i sin tur ger ett ökat tryckfall och lägre flöde över kondensorn.Det bidrar till att kompressorns uteffekt sjunker, med stigande temperatur.Nu var det Rickard jag frågade, som endast säljer invertermaskiner....
sjunkande vattentemperatur = stigande delta-T
Frågan är nog snarare hur din shunt ser ut, som stryper flödet eller kortsluter systemet.Den kombinationen tror jag är väldigt unik men kanske inte för dig??
Citat från: luckyman skrivet 27 oktober 2007, 21:44:45Frågan är nog snarare hur din shunt ser ut, som stryper flödet eller kortsluter systemet.Den kombinationen tror jag är väldigt unik men kanske inte för dig??Vadå min shunt??Jag ställer frågor till dig och ace.
normalt har man shunten som spädventil på radiatorsidan
Har precis byggt ut 75 +75 kvm och lagt golvvärme i betongen. Radiatorerna är gamla sektions radiatorer + att jag kompletterat med nya K22or där det behövts. Kör idag en Panasonic luft/luft pump, som givetvis blir kvar.
jag ser då två st trevägs-shuntar på radiatorsidan ! en i vvm300:an och en extern till golv-värmen ! !bägge på radiatorsidan ! !på primärsidan (mot värmepumpen) ser jag bara en växelventil som rätt instrypt inte ska ge några större flödesvariationer över kondensorn ! !fatta fortfarande inte vad du ska ha en shunt på primärsidan till, som "kortsluter" hur som helst 99,99 % värmepumpsägarna behöver inte fundera över detta !det har tillverkarna tagit hand om !!!mvh.ACE
citat:Nu är det inte så man bygger värmesystem, med en modern värmepump och flytande kondensering.vanligtvis har man ingen shunt alls vid flytande kondensering ! !det är det som är vitsen ! ! pumpen sköter värmeregleringen utan shunt, och jobbar aldrig mot varmare än nödvändigt ,för maximal besparing vid alla tillfällen !!enda gången man använder shunt vid flytande kondensering ,är när man blandar radiatorer och golv-värme.ang min shunt, så om vi vänder den för rördelning mot radiatorsidan, så har vi alltid flöde. vid värmebehov har vi flödet över förbrukaren, och vid ej värmebehov bypassar vi flödet.en liten skillnad blir det eftersom vi har ett visst tryckfall över ventilen för att det ska fungera, men det är inte så stort att det påverkar flödet nämnvärt !! är det de du menar skulle vara ett problem ??och med fast kondensering har man ofta en fast laddkrets mot tank med ett fast flöde !!och sen ett uttag från tanken mot radiatorkrets, med shunt på radiatorsidanmvh.ACE