Om den fungerar som Nibes tidigare modeller så toppar den vv om vv-tempen är 2 grader från vv-start vid varje värmekörning vilket ger fler vv-pass men färre starter.
deltat vid värmekörning är ju bara på 2-3 grader såg jag
Den finns med i manualen och kallas toppning har för mig man kan ta bort den med en bock i nån ruta om man inte vill använda den. Att deltat är lågt vid vv beredning beror på att cp går med 70% då och den går med 60 % vid värme beredning så sänk hastigheten på cirkpumpen om du vill få upp deltat. Vet inte hur gammal beredaren är men om den är ok isolerad måste det nästan läcka vv nånstans annars skulle inte den bereda vv så ofta kanske är rören som är oisolerade och det sker självcirkulation. Min F1245 klarade sig med 1 vv beredning per dygn när inget vv tapp skedde men det var innan vv toppning funktionen fanns så nu kanske den behöver 2 kortare vv beredningar.
Om varmvattenberedaren sitter inne i pumpen eller utanför spelar ingen roll om det är en normal inkoppling av den externa beredaren. Men är det något speciellt med inkopplingen i det här fallet? Det verkar som om den du talade med fick för sig att det var någon specialvariant. Hur är inkopplingen av varmvattenberedaren gjord? Gärna bilder om det går.
Vad är det för typ av VV-beredare du har? Om det är en dubbelmantlad eller slingberedare med växelventil så skall du inte alls köra fast kondensering.
Det är en vanlig dubbelmantlad beredare som är inkopplad på sedvanligt sätt. Om den sitter i eller utanför pumpen är sak samma. Installatören måste ha missuppfattat hur det är kopplat. Den sida på beredaren med dekalen uppe till höger ser ut att vara den buktade fronten. Rören till och från pumpen ser ut att var på beredarens högersida. På ritningen är de på baksidan. Är det så eller har jag sett fel.
Du har inte VVC då? Jag tycker mig se ett rör du inte märkt upp..Det käkar vv om den är i ständig drift och kanske också värmer en handdukstork.// Magnus
Det känns lite för tidigt att acceptera 18 varmvattenkörningar per dygn. Det är en rätt stor beredare som läcker en del värme. Hur lång tid tar en varmvattenkörning som inte är förorsakad av ett varmvattenuttag, dvs en körning som bara täcker värmeförlusterna?Det kan gärna inte bli självcirkulation som rören är dragna. Att VV-röret är varmt beror på värmeledning i kopparn och vattnet. Jag har isolerat varmvattenröret ut från beredaren någon meter för att minska förlusterna.
Kanske du får ändra så att får större skillnad mellan start och stopp VV-laddning. I alla fall min "tappar" snabbt några grader direkt efter laddning, så start på 40 och stopp när driftpressostaten bryter runt 55 gör att VV blir 40 till ca 51/52, fast den sjunker nästan direkt från 51/52 till 45, så i realiteten arbetar den med VV-temperaturer från 40-45.
Det är normalt att tempen sjunker några grader efter vv laddning i en mantelberedare men sen vp laddat 2 eller 3 gånger bör tempen ha jämnat ut sig och då ska den inte fortsätta sjunka energin måste ta vägen nånstans.
Naturligtvis men blir det 18 gånger per dygn låter det konstigt och det är inget man får bort genom att ändra vv laddning med nån grad hit eller dit energin tar vägen nånstans men vart ?
En VV-laddning från 47 grader till 50 grader, uatn VV uttag, tar ca 8 minuter.Utan VV uttag tar det ca 70 minuter för VV att kylas ned från 50 grader till 47 grader.
Jamen det stod inget om hur långa de där 18 laddningarna var, så du har ingen mängd energi att efterlysa än...
Om det är samma CP till värmekretsen som VV-manteln så borde ett läckage i växelventilen till värmekretsen avslöjas med en temperaturdiff på VB-fram o retur om den mäts på den kretsen. Normalt är ju det deltat noll när VV görs.
? Normalt är väl deltat "not defined" eftersom det inte finns/skall finnas något flöde under VV-laddningar. Om man får ett delta kan det ju bero på andra saker än just läckande växelventil.
Jag kollar loggfilen, och när Bt6 blir varmare, så droppar bt2, så det läcker inte ut värme till radiatorkrets, och direkt bt6 vänder neråt, så kommer bt2 uppåt igen.
DonPablo, Ridax, bopakoster, Smurfen, Roland; försökte läsa på och förstå era sista argument men hängde tyvärr inte riktigt med. Är det något ytterligare jag borde undersöka eller ska jag bara ignorera att min anläggning tappar energi och att pumpen går in och toppar?Bifogar ny logg från i helgen. Ingen har varit hemma under denna period. Något varmare medeltemp utomhus än tidigare bifogad logg. vilket gjort det mildare i källaren där anläggningen står.10 toppningar denna gång.Vad är er dom?
Jag skulle nog sänkt hastigheten lite vid vv beredning men det har inte med problemet att göra. Ser inga fel i loggen men jag tror du bör isolera rören närmast vp mera kan man inte göra
BT6 verkar vara hetgastemperaturen men vad är varmvattentemperatur och in- och utgående värmebärare? Presentationen är inte direkt pedagogisk.
varmvattenkörningarna i sista logg, är bara toppningar om 5 min styck, men varför 70% hastighet vid vv körning på cp,
BT2 resp BT3 är framledning resp retur bt6 samt BT7 är vv givare men har för mig att endast BT6 som styr den andra visar enbart tempen men det är lite skumt för normalt sitter BT7 i toppen och visar ett lite högre värde och BT6 i botten och det värdet styr vv laningar men här verkar givarna sitta tvärtom och kan möjligtvis leda till många vv laddningar. Kollar man BT7 tempen ligger den mycket stabilare men det beror på vart den sitter ofta används den inte vid extern beredare eftersom den inte styr nånting men bör vara enkelt att koppla om givarna om det visar sig vara det som krävs.