Hej!
Jag har en Nibe fighter 1235 som är kanske 8 år gammal. Exakt vet jag inte då jag köpte huset för 3 år sedan.
Jag kan inte ändra framledningstemperatur. Även om jag vrider på reglaget för att höja värmekurvan så ändras inte framledningstemperaturen, den står still på 15 grader. Det brukar ju vara mellan 25-30 grader där typ. Kallt i huset. Varmvattentemperaturen är 58 grader i nuläget. Just nu kör jag även tvångsuppvärmning på vad jag förstår det som det vatten som går ut till radiatorerna. Någon som har koll på vad det kan vara? Typ någon sensor någonstans eller liknande?
-
Kan det vara så att vp står i sommarläge det bör gå att se vilken utetemp vp tror det är och om den stämmer.
-
Den står på sommar(auto). När jag går in i meny 4 så står det utetemperatur 43,9 grader C. Då är det förmodligen inte så konstigt att den endast vill putta in 15 gradigt vatten i radiatorerna. Ser inte ut som att den sensorn funkar riktigt?
-
Skriva upp dosan och kolla så det är ok kontakt där har du inne givare kan du prova skifta dom på 1245 är dom lika.
-
Jag har tyvärr ingen aning vart dessa delar sitter. Hur ser dosan ut? Finns det något ställe den brukar sitta på? Är grön inom detta :)
-
Med dosa menade jag utegivaren och den brukar sitta på norra väggen.
-
Found it. Skruvade upp å kollade. Verkar som ett par trådar inte satt i. Tror inte jag drog ut dem :) Det står samma temperatur som tidigare i meny 4, utetemperatur iaf. Men vet inte vilka hål de 2 trådarna ska sitta i.
-
Utan att veta tror jag att det är endast 2 st trådar som används men dom kan ha dragit 4 trådig kabel ändå. Vet inte hur det är på Nibe men på vissa märken har jag för mig att vp tror det är 0 grader ute om givaren kopplas bort helt kan vara värt att prova tills du köpt en ny.
-
Utan att veta tror jag att det är endast 2 st trådar som används men dom kan ha dragit 4 trådig kabel ändå. Vet inte hur det är på Nibe men på vissa märken har jag för mig att vp tror det är 0 grader ute om givaren kopplas bort helt kan vara värt att prova tills du köpt en ny.
Någon annan som vet om detta funkar på Nibe kanske? Stort tack för hjälpen så länge!
-
Någon annan som vet om detta funkar på Nibe kanske? Stort tack för hjälpen så länge!
Pratade med en elektriker och han sa att det inte funkar så då utegivaren är ett motstånd.
-
Pratade med en elektriker och han sa att det inte funkar så då utegivaren är ett motstånd.
Precis, det är ett motstånd vars resistans varierar med temperaturen. Men har du provat koppla bort det? VP känner ju av att givaren inte finns där, mycket troligt att Smurfen har rätt ang 0 °C varpå VP iaf kommer ge värme till raddarna. En högst trolig fallbacklösning för VP i händelse av givare-haveri.
Har du en innegivare gör du återigen som Smurfen säger, dvs du monterar innegivaren ute. Det är "samma" givare.