En bergvärmepump behöver inte tömmas på kylmedium
Beställde 5x5 l bioetanol från en firma i Gävle, lyckligtvis kom leveransen fram dagen före värmepumpen skulle installeras. Teknikerna använde 10 l för att blanda in i kollektorvätskan som sedan pumpades runt. När de var klara hällde de tillbaka 10 l i dunkarna, den blandningen borde alltså motsvara vad som finns i kollektorn.I dag investerade jag 350 kr i en refraktometer och använde den för att försöka fastställa vätskans fryspunkt. Den indikerade c:a 14 minusgrader, mycket betryggande! Absolut inga problem med att ha -8 som avstängningstemperatur alltså.Enda problemet är då att -8 tolkas fel av programvaran som verkar stänga av pumpen helt när kollektorns temperatur sjunker till 4,5 grader från stoppvärdet, i mitt fall alltså -3,5 grader.Har dock ännu inte sett så låga temperaturer för KB ut, lägst hittills är -2,9 grader.
Våra mätningar visar på att det finns områden inne i växlaren som är ca. 4 C kallare än temperaturen på köldbäraren, därav denna diskrepans.
Syftet med möjligheten att kunna ställa in en lägsta temperatur på köldbäraren är att man inte vill att borrhålet ska frysa igen helt och ställa till med problem i form av hopklämda slangar. Det är då inte intressant vad som händer lokalt i förångaren utan det är temperaturen på utgående köldbärare som är den intressanta parametern. Ska man vara riktigt noga är nog risken för genomfruset borrhål en funktion av temperaturen på både in- och utgående köldbärare men väljer man att reglera efter KBut är man på säkra sidan. På min pump är köldmediet efter expansionsventilen ungefär 4 grader kallare än utgående köldbärare. Köldmediet bör ha samma temperatur alldeles vid inloppet till förångaren. Undrar därför om inte formuleringen "områden inne i växlaren som är ca. 4 C kallare än temperaturen på köldbäraren" syftar på köldmediets temperatur.
Tack för intressanta upplysningar, hade faktiskt ingen aaning om att förångaren kunde frysa.
Tack för intressanta upplysningar, hade faktiskt ingen aaning om att förångaren kunde frysa.Men Daikin, visst är det något fel på programmeringen. När pumpen drog igång från noll, med kallvatten i vvberedaren och långt upp till börvärdet i värmeslingan, var KB ut lite över 2 plusgrader. Då var borrhålsskyddet inställt på -4, dvs mer än 6 graders marginal. Ändå så hände absolut ingenting, kompressorn vägrade starta. Då ändrade jag till -6, marginalen då över 8 grader. Fortfarande hände nästan ingenting, kompressorn gick lite då och då med lägsta varvtal. Ingen påverkan på KB ut, den låg lika med KB in och ibland lite över!Först när jag ändrade till -8 började det hända saker. Pumpen drog igång och på mindre än en timme var varmvattnet varmt och börvärdet för värmeslingan uppnått.Detta medförde också att KB ut gick ner till -2,9 med KB in på -0,9.Det borde varit så att pumpen drog igång normalt redan vid inställningen -4. När sedan KB ut sjunker från över två plusgrader ner mot noll ska effekten enligt manualen sjunka gradvis men inte stoppa.Samma resonemang gäller förstås vid inställningen -6 men i ännu högre grad.Nu är jag inte alls missnöjd, bara lite förvånad. Min Daikin fungerar utmärkt med skyddstemperatur -8, huset är varmt liksom varmvattnet.Kommer antagligen att göra som sign Daikin föreslår, dvs sänka till -10. Nu vet jag ju att det i realiteten betyder stopp redan vid -6 på KB ut.
Återkommer med mer statistik efter ytterligare 100 timmar.Nu återstår bara att få till den klimatberoende temperaturkurvan. Ser inte alltför komplicerat ut, brytpunkterna är som standard placerade vid -20 resp +15 grader. Någorlunda vettigt. I dag har jag framledningstemp 44 resp 25 vid brytpunkterna, strävar efter en inomhustemp på 21,5 grader.Men en sak bekymrar mig något. Man kan ju avläsa utomhustemperaturen i displayen bland alla andra givare. Och den temperatur som visas är genomgående 2,5 grader för hög, jag kan jämföra med två utomhustermometrar som sitter på samma sida huset som utegivaren.En halv grad kan man ju tolerera, men två och en halv? Kommer väl att innebära att klimatkurvan får flyttas upp motsvarande, kommer säkert att fungera men jag gillar det inte.Alla andra temperaturgivare verkar dock ge riktiga värden, alltid något.
Definitionen av producerad energi = gratisenergi från hålet.Avgiven energi är däremot producerad + upptagen energi.Så pumpen har avgivit en högre effekt än 3 kW i snjtt.Med vänlig hälsningD
Producerad energi = energi som ej har förbrukats av systemet utan energi som har producerats genom själva kylprocessen = upptagen energi från berget.
Daikin, jag förstår precis vad du menar. Men enligt mig har du fel. Värmepumpen förbrukar viss energi, det du kallar "upptagen energi". Men den energin är förlorad, den kommer inte husets värmesystem till godo. Den kan alltså inte räknas med när man beräknar COP.
Egentligen saknar begreppet intresse för de flesta. De allra flesta är intresserade av hur mycket värme som kommer ut ur pumpen och hur många betalda kWh el man måste tillföra.