Tack för alla tips.
Det stämmer att knäppningarna hörs direkt efter att varmvattenladdningen är klar, men de håller endast på "några minuter". Man undrar också om "knäppningarna" kan vara skadliga för värmesystemet på något vis?
Nu undrar jag vad en "knäpptank" egentligen är för någon sorts tank. Finns det någon speciell tank för detta ändamål, är den isolerad, finns den i olika storlekar och vem tillverkar-saluför sådana.
För antalet start/stopp har fenomenet, tror jag, ingen betydelse då inverterpumpen anpassar effekten efter värmekurvans fl-temp. Rumstermostaten står lite för högt (varmt) så vp:n"orkar" inte , med nuvarande fl-kurva, producera så hög rumstemperatur att rumstermostaten slår av vp:n. Detta innebär att vp går hela dygnet, men då bara med ca 1/3-1/4 effekt med nuvarande låga yttertemp (-2 °C / +2 °C). Enligt vp:ns statistik har antalet kompressorstarter varit 53st under denna månad (antalet timmar rumsvärme 344 och vv-bered. 9 summa 353 tim). Jag har ingen uppfattning om detta är normalt bra eller dåligt.