Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 oktober 2011, 21:47:05 »

Ja, gå på Eriks linje, testa innan du åker iväg.

Då vet du säkert.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 16 oktober 2011, 21:09:01 »

Kan du inte bara skruva ut proppen för den fas som brukar strula och se om vattnet värms ändå? Lite mindre teori och mer praktik. :)

/ Erik
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:50:24 »

Är den bara 2-fas så går det att koppla om den till 1-fas (med lägre effekt) och då håller den längre.

Beror på hur fort man vill att vattnet skall värmas.
Skrivet av: Månsson
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:27:26 »

Det stämmer.
Skrivet av: BLÅKLOCKAN
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:21:48 »

Tackar det hängde jag med på,ska kolla om jag har sådan tur att det är den fasen som drar i bland som inte (behövs).

Antar att det är likadan med min 3 fas tillskotssväme i min acc tank som normalt drivs av en luftvattenvärmepump.


Skrivet av: Månsson
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:19:39 »

Är det en 3-fas varmvattenberedare med en enkel bimetall termostat som styrning så skall det inte vara några problem för då går den bara på en lägre effekt. Det kan vara värre om det är en 2-fas eller en med kontaktorer eller annan mer avancerad styrning, för om säkringen till styrningen går så slutar den värma helt.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:15:22 »

En 3-fas varmvattenberedare är egentligen 2-fas, dvs. du kör elpatronen mellan 2 faser istället för mellan fas och nolla, 400v vs. 230v.

Då förstår du också att det beror på vilken fas som försvinner eftersom 1 fas inte används och de andra 2 måste bägge finnas.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 16 oktober 2011, 20:04:34 »


Är ingen elektriker, men är ganska säker på att den jobbar vidare med halv effekt.
Skrivet av: BLÅKLOCKAN
« skrivet: 16 oktober 2011, 19:29:47 »

Någon elkunnig här?

Om en fas går till en trefas varmvattenberedare lägger den av helt lr jobbar den med 2 faser och värmer vattnet ändå men långsamare?

skall resa bort och har en fas som strular hinner inte kolla felet men proppen(huvud) drar ibland ca 1ggr i kvartalet.

Min varmvattenberedare bor i ett ouppvärmt garage kan bli minus där.vill inte att den fryser hoppas att svaret är att den jobbar på 2 faser med reducerad effekt.

kåken är i piteå burr.





Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!