Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2018, 16:42:05 »LP-larm har du troligen fått för att du har för lite KB-vätska, cirkpumpen suger luft.
OM du har nivåkärlet på högsta punkten i systemet kan du bara ta bort säkerhetsventilen på toppen och fylla (sprit + vatten) där tills det blir fullt till ca 3/4-delar.
Kolla sedan om du kan se om det läcker någonstans inuti värmepumpen.
Det är vanligt både att muttrarna som ansluter KB till värmeväxlaren rallar upp och att det kan spricka muttrar på utgående KB efter värmeväxlaren.
OM en mutter spruckit kan du prova göra som Bopakloster skriver, lossa muttern ca 1 varv, dra sedan ett rostfritt slangklammer runt muttern så du "drar ihop sprickan" i muttern, dra sedan igen muttern.
Det borde bli tätt om du lyckas få slangklamret tight.
OM du har nivåkärlet på högsta punkten i systemet kan du bara ta bort säkerhetsventilen på toppen och fylla (sprit + vatten) där tills det blir fullt till ca 3/4-delar.
Kolla sedan om du kan se om det läcker någonstans inuti värmepumpen.
Det är vanligt både att muttrarna som ansluter KB till värmeväxlaren rallar upp och att det kan spricka muttrar på utgående KB efter värmeväxlaren.
OM en mutter spruckit kan du prova göra som Bopakloster skriver, lossa muttern ca 1 varv, dra sedan ett rostfritt slangklammer runt muttern så du "drar ihop sprickan" i muttern, dra sedan igen muttern.
Det borde bli tätt om du lyckas få slangklamret tight.