P.S. de fall jag har sett läck på KB är när det används fel fabrikat på klämringskopplingarna.
Daikin:Lusläste eran installationsmanual och såg att det inte riktigt stämmer med att ni säger att den är 2,5-13kw effekt.Varför anger man effekt vid 10°C/35°C?Kan ju inte annat än förvirra konsumenten speciellt då ingen eller väldigt få har 10 °C brine in.Mer normalt är att säga att pumpen är 2-10kw vid 0/35.
Skulle vara intressant att få veta vilken teknikalitet som gjort att ni stryper maskinen "default".
Hej, maskinen är 2,5-13kW. Om du LUSläser installationsmanualen så ser du att genom att ställa om en parameter (0a-03) från 0 till 1 i mjukvaran så öppnas maskinens effekt till fullo. Den levereras inställd på 10kW och öppnas upp i menyn. Precis som vissa maskiner levereras med elpatronen leveranskopplad på 3 el 4 kW. Vid 10/35 är maskinens effekt 16,9 kWDå maskinen är varvtalsstyrd så har den även någonting som kallas nominell effekt. Nominell effekt är 10 kW vid 0/35 Maximal effekt vid 0/35 är däremot 13 kW och inget annat.MvhDaikin
Japp, och vid VV laddning så går den upp.Utöver detta så är det beslutat från fabriken att den skall levereras nominellt p.g.a. diverse energiregleringar som gäller.Det är väl samma sak med elpatron, det går´väl in så mycket som behövs så varför är maskiner fabriklevererade med olika effekter ?/D
Vi kan väl bara konstatera att det är olyckligt att olika former av normer och testprocedurer är det som styr vilken effekt man uppger att maskinen har.Sanningen kanske är att uteffekten i praktiken är 2.5 till 17 kW, allt beroende på brinetemp och framledningstemp.Alltså vid hög temp på KB (vår/sommar/höst) är lägsta möjliga uteffekt 2.5 kW (eller mer)Vid DUT (0/55°C) är högsta uteffekt kanske 10 kW?Vid normal drift, på hösten är brinetempen hög, minsta uteffekten är troligen ca 2.5 kW.På senvintern när brine är som kallast är den 0°C (eller lägre) och max uteffekt är troligen långt lägre än maximal effekt (vid hög Brinetemp och låg framledningstemp).Känner att jag måste läsa hela testprotokollet för att kunna recensera denna produkt ordentligt, finns info, eller kan den e-postat mig?Skulle vara kul att veta. (Har inte läst manualen, det kanske står där...)
Tack för svaret.Slits kompressorn mer vid övervarv och högre effekt eller sjunker COP dramatiskt därav denna funktion?Hur många shuntar går att ansluta till maskinen med egna kurvor?