Författare Ämne: F0 - System charge shortage or blockage protection?  (läst 5207 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
Hallå! Har installerat en Innova värmepump som verkar heta IWMH12N2DSNO WiFI. Den har suttit på väggen i flera år utan att ha vart ansluten till elnätet. En elektriker kopplade idag in den och den startar men den visar ganska snabb felkod F0. Vad betyder detta, vad är det som är fel?

Hälsningar Rullbert

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2446
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F0 - System charge shortage or blockage protection?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2020, 19:26:30 »
dom kan visa lite olika felkoder ibland så det första är att vänta ut den

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: F0 - System charge shortage or blockage protection?
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2020, 23:43:32 »
Tyvärr fortfarande obrukbar. F0 visas direkt när man startar pumpen. Om man bryter strömmen en längre stund så försöker den köra igång och utedelen snurrar några minuter innan felkoden kommer fram och utedelen tystnar. Detta märkte jag efter ett strömavbrott i området.. :)

Om man översätter till svenska.. System charge shortage - Brist pÃ¥ Systemladdning?. Är det alltsÃ¥ brist pÃ¥ nÃ¥n laddning (typ gas som det  pratas om ibland?) eller nÃ¥n form av felsäkert läge?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34935
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F0 - System charge shortage or blockage protection?
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2020, 08:19:28 »
Det skulle ju kunna vara så att den som installerat inte öppnat ventilerna och släppt på gasen i systemet?

Ofta är till synes "svåra fel" enkla, börja med att kolla ventilerna är mitt tips.
« Senast ändrad: 10 augusti 2020, 08:30:27 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad rullbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: F0 - System charge shortage or blockage protection?
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2020, 22:29:09 »
Hallå!

Exakt så var det. Installationen var inte helt färdig. Nu funkar det :-)


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34935
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: F0 - System charge shortage or blockage protection?
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2020, 07:06:44 »
OM någon vill ringa in och fråga om borttappade saker så är jag tillgänglig.
Synsk som jag är. HEHE  8)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!