944_driver, bra att du har radiatorer valt, men det räcker inte. Det borde finnas ett val högtemp-radiatorer. Men du får ta manuell inställning och 15-20 grader delta t.Du kommer att få höja kurvan, men om jag har förstått saken rätt så drabbar det inte cop negativt. Cop är beroende av medeltemp mellan framledning och retur, dvs samma medeltemp som håller ditt hus lagom varmt. Om du inte ändrar medeltempen, ändrar inte cop.Däremot kan du få problem med max framledning när det blir riktigt kallt.
Nej, kör ingen loggning för tillfället. Uplink har sina brister och konstigheter för sig men jag tycker det visar det jag vill veta. Maskinen går inte som den borde. // Magnus
Om man har framledning 35, retur 25, så avger den 210 w.Samma radiator, med samma flöde och delta t, och därmed samma tillförd effekt, men med högre temp: fram 45, retur 35, så avger den 583 w. I båda fallen är tillförd effekt 700 w. Alltså från vp:n (eller elpanna eller nåt annat)Resten av effekten går alltså rakt in i vp:n genom returen.
Det andra nyttan är att gm inte kommer att sjunka lika fort, du har ju högre delta t.