Magnus, hvordan kan du påstå at det ikke er forskjell om man benytter BT2 eller BT25 og samtidig be meg fjerne BT25 for å se om det fungerer bedre? Jeg vil gjerne at du underbygger din påstand om at regulatoren fungerer på samme måte med BT2 vs BT25, det er ikke det som kommer frem av kursmateriale eller teknisk personale hos Nibe (kollegaene dine kanskje?:-)Jeg vet utmerktet hva som hender om man tar bort BT25, da tar varmepumpen plutselig hensyn til turtemperatur, noe den ikke gjør ved bruk av BT25. Det er nettopp derfor det fungerer bedre uten BT25. Men det forandrer ikke faktum om at regulatoren ikke fungerer slik den burde. Nibe burde benyttet turtemperaturen også ved bruk av BT25 slik at varmepumpen regulerte seg inn på temperatur istedet for GM slik den gjør i dag.I tillegg til dette burde den ikke stoppe og starte på GM, men når temperaturen var x antall grader under eller over beregnet temperatur. Dette problemet har alle med Nibe varmepumpe, enten de har BT25 eller ikke. Det er tull at varmepumpen skal stoppe når GM har bygget seg opp over lang tid på grunn av en ørliten temperaturforskjell. Varmepumpen avslutter som regel en varmeperiode med å toppe varmtvannet, når man ikke har BT25 så vil GM fryses på null og dermed har man sikret seg en stopp etter varmtvannsproduksjonen. For oss som har ekstern tank fortsetter man å tappe ned på energien og temperaturen synker raskt under varmtvannsproduksjonen. Når pumpen da er ferdig med varmtvannet burde den i mange tilfeller fortsatt med varme, men da må den ha BT25 for å vite om det er behov for det.Det tredje problemet gjelder også GM regulering der pumpen stadig øker frekvensen selv om temperaturen stiger. Problemet er størst ved bruk av BT25 (siden den kun bruker GM regulering) men problemet er også tilstede ved bruk av BT2.Vi har dermed valget mellom to onder, vi får både og. Vi kan velge jevnere turtemp (uten å ha kontroll over temp til fordeler), eller ha en pumpe som teller GM hele tiden og kan unngå stopp etter varmtvannsproduksjon.Så fortsett står dette på ønskelisten:Start/stopp på bakgrunn av temperaturavvik (BT2 eller BT25)Mulighet for å slå av og på GM regulering
Varför funkade det inte med BT25 i tanken
I vilken dokumentation står det att styren ändrar styrningen om BT25 används eller inte det står ingen om det i installatörs manualen som är tänkt att användas vid installationen Hängde inte med om problemet vid vv beredning har man BT25 och det finns värme behov efter vv beredning så kör den ju värme har man inte BT25 och det inte fanns värme behov före vv beredningen kör den inte värme eftersom den inte vet om det finns värme behov eller inte det kan liksom inte göras på annat sätt och är normalt inget problem. Eftersom det finns många F1255 som går bra kanske det vore bra att bifoga en logg som visar problemet så du kan få hjälp med inställningarna jag tror inte Nibe kommer inte göra nån ny mjukvara som passar dig bättre så det är nog bättre att justera in det du har i dag.
Smurfen och Bergen77. Är era tankar kopplade som 2-rörs eller 3-rörsprincipen enligthttp://www.nibe.se/nibedocuments/15268/M10789-4.pdf?
Det står i kursmanualen til Nibe, jeg har desverre ikke den komplette manuelen, kun utdrag. Har etterlyst den her men ser ikke ut til at noen har den. Varmepumpen veksler mellom å regulere på GM og det å regulere på turtemperatur. Ene varianten av kontroll kan benyttes kun når BT25 ikke er installert. Det er dette som er skylden i BT25 reguleringen. Hvorfor Nibe velger å gjøre forskjell vet jeg ikke. Ved å fjerne BT25 får man jevnere temperatur slik Magnus stadig repeterer, det hadde vert interresant å brøve å flytte BT2 i tanken for å se hvordan den regulerer da, men da må bør jeg nok deaktivere VV. Min påstand om at regulatoren er dålig gjelder fortsatt her. Det blir som at man slutter å bruke 5 giret på bilen siden det virker så dårlig, bilen er ikke i orden selv om man slutter å bruke 5. giret.Har man BT25 installert når varmebehovet opphører vil pumpen bytte til varmtvannsproduksjon. Under varmtvannsproduksjon henter man fortsatt ut effekt av tanken og BT25 synker. Dette drar ned GM og kommer GM under GMstart vil varmepumpen forsette med varme etter at den avslutter varmtvannsproduksjonUten BT25 vil pumpen gjøre det samme når den når GM null, men den vil stanse uansett etter varmtvannsproduksjon og først da telle ned GM. Ofte en ønødvendig stopp.Jeg mener man bør ha BT25 når man har ekstern sirkulasjonspumpe og tank slik at stopp kan forhindres. Jeg mener også at start og stopp bør skje på temperaturavvik, ikke GM som i dag. Har man o,3 grader for varmt vann over tid vil pumpen stanse ett øyeblikk før GM raser nedover. Den burde tålerer større avvik før den stanser.Jeg forstår din vinkling om at jeg skal gjøre det beste ut av de forutsetningene jeg har, men jeg mener at Nibe har forbedringspotensiale og synes det er dumt om vi ikke skal gi slike tilbakemeldinger. Når jeg en dag installerer basseng er det en fordel å kunne ha BT25 i tanken. Forøvrig står det i dokumentasjonen til AHP tanken at man skal montere giver i tanken, det er ikke med på tegningen men står med tekst der. Det er uansett liten/ingen forskjell på om sensoren plasserer i tanken eller på røret like før, men røret like før vil i større grad bli påvirket av omgivelsetemperatur om det ikke er flow så jeg forstår ikke hvorfor det skulle være så bra å sette giver før tanken. Det er ikke giverens plassering som er problemet, det er det faktum at Nibe kun regulerer på GM når BT er installert.
Bergen77, det finns ingen vettig orsak varför regleringen skulle skilja mellan bt2 och bt25.
Bergen77, det är ingen skillnad mellan bt2 och bt25 för gm-räkning, frekvens-reglering eller någon annan reglering.